各位高手请分析一下变压器故障的原因?线圈A、B相问题最大。某日上午11:38分5#整流变压器突然发生故障,有载开关防爆膜破裂喷油,“有载开关重瓦斯保护”、“速断保护”动作报警,高压开关柜跳闸。故障前电压、电流运行平稳,变压器温度、声音正常。请看图片
各位高手请分析一下变压器故障的原因?线圈A、B相问题最大。
某日上午11:38分5#整流变压器突然发生故障,有载开关防爆膜破裂喷油,“有载开关重瓦斯保护”、“速断保护”动作报警,高压开关柜跳闸。故障前电压、电流运行平稳,变压器温度、声音正常。
请看图片
2楼
这是过载现象,不排除绕组局部短路造成的过流。
一是由于线路有可能缺相,造成两相线路过载,变压器绕组过热击穿损坏;二是绕组在运行过程中局部短路发热损坏。
第二个原因的可能性不大,因为两个绕组同时局部短路的可能性很小。
具体过载的原因很多种,有整流器件损坏,有负载损坏等。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-2-19 21:21 编辑 ]
回复
3楼
多大容量的变压器啊?之前轻瓦斯没有报警吗?:L
回复
4楼
看故障变压器的照片,应该是变压器因短路发生的炸裂!故障原因:短路!
回复
5楼
A、B两相绕组都散架了,可能问题的起因不一定是变压器。
A、B两相短路,电动力把绕组变位,与铁芯击穿。
回复
6楼
好惨的变压器呀!
原因还期待高手分析。
回复
7楼
:lol
如果是外部故障,比如短路之类的,速断应该动作;过载应该不至于破坏成这样。
所以个人认为最大可能是变压器内部故障。。
回复
8楼
谢谢各位指教。
回复
9楼
“有载开关防爆膜破裂喷油,“有载开关重瓦斯保护”、“速断保护”动作报警,高压开关柜跳闸”!
外部电路短路,短路电流太大,使有载开关接点发生电弧,重瓦斯动作,短路电流的电动力把A、B两相绕组拉坏(如此严重倒第一次见)。
楼主的“速断保护”动作报警?在保护投用上是不是有问题?
我一直在考虑时间问题,速断保护是0秒动作,应该要比瓦斯动作快很多,根据图片上绕组损坏的情况,不象是很短时间内造成的。
按此分析,{“速断保护”动作报警}的速断没投跳闸,而是报警!之所以短路电流把绕组(有时间)拉坏成这样!!!
回复
10楼
惨不忍睹,静待原因查明
回复
11楼
你的分析有一点道理,但个人还是认为过载(过流)引起的。
由于他的变压器是整流变压器,而且坏的是两相绕组,因整流器件击穿过流,致使绕组过热击穿短路形成的可能性比较大。
由于过流(过载),使变压器因过热损坏需要一定时间,所以才会出现照片上的这种损坏的现象。