请教关于露台雨水排放的问题
work111
work111 Lv.3
2005年07月29日 11:05:03
只看楼主

现有一处在3层上的露台面积约为30平米,原设计漏了雨水管,现在没办法,我想在墙角打一个洞,下降为40公分,从2楼吊顶内接入隔壁阳台的雨水立管,该立管是屋面雨水立管,有没有问题?

现有一处在3层上的露台面积约为30平米,原设计漏了雨水管,现在没办法,我想在墙角打一个洞,下降为40公分,从2楼吊顶内接入隔壁阳台的雨水立管,该立管是屋面雨水立管,有没有问题?
免费打赏
hxw7808
2005年07月29日 11:21:52
2楼
没有什么问题的!!
回复
hxw7808
2005年07月29日 11:22:45
3楼
你需要注意的是设计两个雨水斗!
这样做很有道理的!!!
回复
little_strong
2005年07月29日 12:14:51
4楼
规范规定屋面雨水不能与阳台雨水用同一立管排放,也规定裙房屋顶雨水不能与塔楼雨水同一立管排放。你的露台不知算不算以上情况。
回复
catpillar
2005年07月29日 15:51:27
5楼
不可,要考虑屋面雨水管的总高度,如高层肯定不行.
回复
kimfl
2005年07月29日 15:59:30
6楼
没问题,按多斗系统复核雨水量
回复
cuili7719
2005年07月29日 21:00:28
7楼
我想是可以的~~但是你还去设计那里问问,不要随便改啊~~这个可是责任啊~~
回复
zhouhp888
2005年07月29日 21:31:02
8楼
我都这样做的,不知道离雨水管个距离是多少,雨水管如果超过15米,记得在横管上设个检查口
回复
kim.cheng
2005年07月30日 01:09:37
9楼
如果你住的是高层住宅,就不应接入。高层屋面雨水落下压力很大,会从支管泛出!!
回复
8809055
2005年07月30日 10:40:51
10楼
不可以这样做。一定要做成这样有几个条件:首先露台水要明排,接入屋面立管一般就直接进井了,因此要将该屋面雨水立管明排。第二屋面雨水立管顶高度是多少?如果是个很小的屋面,其高度与三层露台的高度之比小于3/2,立管管径够大,则勉强可以这样做。
有点疑问:那个隔壁阳台的雨水你接哪里了?如果是单独有一根管的话,把三层露台的管子接到那根管上就行了嘛。
回复

相关推荐