论文简介: 1.弹性动力时程分析计算中,地震波2底部剪力小于振型分解反应谱法底部剪力的65%,不符合JGJ3-2002中3.3.5条1款要求 附件名:20102131266070875812.zip 文件大小:3K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

1.弹性动力时程分析计算中,地震波2底部剪力小于振型分解反应谱法底部剪力的65%,不符合JGJ3-2002中3.3.5条1款要求



附件名:20102131266070875812.zip

文件大小:3K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
sunny07
2011年01月11日 12:13:03
2楼
内容如下:
二)违反“强标”之处:
1.弹性动力时程分析计算中,地震波2底部剪力小于振型分解反应谱法底部剪力的65%,不符合JGJ3-2002中3.3.5条1款要求。(42-54轴)
2.转换层部位没有进行应力分析,不符合JGJ3-2002中5.1.15条要求。(42-54轴)
3.转换层以下楼层,刚度和承载力分布不均匀,不符合JGJ3-2002中4.3.1条要求。(42-54轴)
4.部分约束边缘构件配筋率小于1.2%,不符合JGJ3-2002中7.2.16条要求。(42-54轴)
5.转换层相邻楼层楼板没有加强,不符合JGJ3-2002中10.2.20条要求。(42-54轴)
6.框支梁和转换层楼板钢筋接头没有明确,不符合JGJ3-2002中10.2.9条和10.2.20条要求。(42-54轴)
7.框支梁腰筋设置,不符合JGJ3-2002中10.2.9条6款要求。(42-54轴)
8.54轴与D轴相交处,框支梁上部墙体开有边门洞,不符合JGJ3-2002中10.2.13条1款要求。(42-54轴)
9.地下室顶板作为嵌固部位时,地下室墙、柱、梁没有满足不符合GB50011-2001(2008)中6.1.14条要求。