TNC-S供电系统,下列接地线选择是否合理?1、总配电箱::¢8镀锌元钢或25*3镀锌扁钢或BV-16mm2电线;1、各户住宅室内配电箱:¢8镀锌元钢或25*3镀锌扁钢或BV-4mm2电线;2、各户住宅室内弱电箱:BV-4mm2电线;3、厨房等电位引出钢筋::¢8镀锌元钢或25*3镀锌扁钢。
TNC-S供电系统,下列接地线选择是否合理?
1、总配电箱::¢8镀锌元钢或25*3镀锌扁钢或BV-16mm2电线;
1、各户住宅室内配电箱:¢8镀锌元钢或25*3镀锌扁钢或BV-4mm2电线;
2、各户住宅室内弱电箱:BV-4mm2电线;
3、厨房等电位引出钢筋::¢8镀锌元钢或25*3镀锌扁钢。
2楼
规范的要求:
12.6.6 等电位联结应符合下列规定:
1 总等电位联结应符合下列规定:
1)民用建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接,并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板:
——PE(PEN)干线;
——电气装置中的接地母线;
——建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;
——可以利用的建筑物金属构件。
2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:
——金属水管;
——含有可燃气体或液体的金属管道;
——正常使用中承受机械应力的金属结构;
——柔性金属导管或金属部件;
——支撑线。
3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。
2 辅助(局部)等电位联结应符合下列规定:
1)在一个装置或装置的一部分内,当作用于自动切断供电的间接接触保护不能满足本规范第7.7节规定的条件时,应设置辅助等电位联结;
2)辅助等电位联结应包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和外界可导电部分;
3)连接两个外露可导电部分的辅助等电位导体的截面不应小于接至该两个外露可导电部分的较小保护导体的截面;
4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。
你的问题还要注意考虑0.5PE的截面要求。
回复
3楼
:lol
2#把规范搬来了。。。
1、总配电箱前面2个跟后面相差也太大了吧。。建议直接用25的BVR铜芯线得了。
2、户配电箱建议选择6个平方的。
回复
4楼
2#把规范搬来了。。。
1、总配电箱前面2个跟后面相差也太大了吧。。建议直接用25的BVR铜芯线得了。
2、户配电箱建议选择6个平方的。
==================
同意!
回复
5楼
dd
回复
6楼
标准上都有详细规定
回复
7楼
:victory: :victory: :victory:
回复
8楼
看看规范就知道了
回复