顶层空间为7.6*7M,四面砌水泥砖墙(厚20cm,有一面为14CM),顶面现浇板加隔热层,大梁如何设计为好,请各位高手点,我是农民出身,无建筑知识。

顶层空间为7.6*7M,四面砌水泥砖墙(厚20cm,有一面为14CM),顶面现浇板加隔热层,大梁如何设计为好,请各位高手点,我是农民出身,无建筑知识。
shopingtiber
2005年07月29日 11:43:47
2楼
保守点的话,截面取300*800,下部筋4根22的二级钢,上部筋2根22的,支座拉通。箍筋直径8,间距200。
回复
bmlbcx
2005年07月29日 17:44:55
3楼
能不能做成截面为200*400
回复
hongyuge
2005年07月29日 17:53:00
4楼
你安跨度的1/10~1/15取,荷载小的话,偏1/15,大则偏1/10,宽度取300mm
回复
lqddc
2005年07月29日 21:27:59
5楼
梁长7m的话,取250x700,梁底配4根22的螺纹钢,梁上2根14的螺纹钢,箍筋6.5间距200可以了。
梁长7.6m的话,取250x750,梁底配4根25的螺纹钢,梁上2根14的螺纹钢,箍筋6.5间距200可以了。
回复
下雨天打娃
2005年07月31日 16:35:48
6楼
受压区够吗