请问,有水电上网的110KV变电站备自投可否装备自投装置
gzcd2002
gzcd2002 Lv.4
2010年02月09日 15:48:42
来自于继电保护
只看楼主

一个110KV变电站,110KV线路进线为两条,现在为提高供电可靠性局长要求加装110KV线路备自投装置.但是这个站中压侧及供电侧都有水电上网,按正常的厂家设计的备投装置,主用电停电的情况下,110KV母线因水电的存在会有电压不能满足合备用110KV线路判据条件,如果把110KV母线电压这个判据取消,可能备用电源合闸时会和水电电源不同期,请问这种情部可以使用备自投吗?不同期会有什么危害?

一个110KV变电站,110KV线路进线为两条,现在为提高供电可靠性局长要求加装110KV线路备自投装置.但是这个站中压侧及供电侧都有水电上网,
按正常的厂家设计的备投装置,主用电停电的情况下,110KV母线因水电的存在会有电压不能满足合备用110KV线路判据条件,如果把110KV母线电压这个判据取消,可能备用电源合闸时会和水电电源不同期,请问这种情部可以使用备自投吗?

不同期会有什么危害?


附南瑞继保保护的说明书及厂家改后的水电上网方式的说明书.请大家帮忙看看.
免费打赏
gzcd2002
2010年02月09日 15:52:12
2楼
怎么上传不了附件

[ 本帖最后由 gzcd2002 于 2010-2-9 16:18 编辑 ]
回复
gzcd2002
2010年02月09日 15:52:36
3楼
ggggggggggggggg
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 17:39:45
4楼
希望楼主提供系统的参数,如变压器的容量、各侧负荷情况和上网小水电的容量、接入方式(专线或与负荷混合)等,资料翔实才能分析正确。
1、如果上网小水电的容量与变电站的负荷容量有得一拼,则系统解列后的母线电压和频率的下降都比较慢,则可以采用类似火电厂快切装置的快速备自投,它可以检测母线电压和频率的下降速度,在孤立系统与大系统的相位没有拉得很大之前投入备用电源,并采用检同期的投入方式,这中方式对系统的冲击小,并且不切除小水电。
2、如果上网小水电的容量和线路数都不大,可以采用线路保护动作时联切小水电线路的方法。
3、看负荷情况,将小水电和不重要的线路放在一台变压器上,而重要的线路放在另一台变压器上,线路故障时或备自投动作时联切掉不重要的变压器。
回复
liuxch72
2010年03月01日 17:49:52
5楼
:)
回复
qq_1409314459390
2014年08月29日 21:28:41
6楼
谢谢你,资料很好
回复
lingxuct
2014年09月12日 16:51:51
7楼
有小发电机的系统,在高压装BZT还是以进线开关跳闸为启动BZT的信号。

一般二条110KV线路都把BZT装在母联上吧?

只进线跳闸信号还不能启动BZT(因为有可能正常操作,在分一条进线时,母联已并上),一般会在系统上装二个保护:

1、逆功率保护,也叫功率方向保护,当进线的功率方向向外时,跳进线,启动BZT(或快切);
2、低周减载保护,当系统发生故障,造成发电机频率下降到某一数值,系统将自动切掉(在运行方式中,把不重要的负荷投在第一低周-----48.5HZ,重要负荷投在第二低周-----47HZ)二级负荷,最终保住最重要的负荷(发电机油泵等)。
回复
seclusionss
2014年09月23日 14:49:23
8楼
先下载来看看再说
回复
seclusionss
2014年09月23日 14:50:06
9楼
应该是很好的,还没看,
回复