请教关于厂房吊车的问题
s2sunshine
s2sunshine Lv.2
2010年02月09日 14:15:07
只看楼主

107*24*13M的车间,顶部有三辆5T吊车,,请问是该每辆设一个配电箱吧?电缆的规格应是怎样的?该参照那些标准,规范?刚接触电类设计新手,初次遇到吊车问题,还望各位帮忙

107*24*13M的车间,顶部有三辆5T吊车,,请问是该每辆设一个配电箱吧?电缆的规格应是怎样的?该参照那些标准,规范?
刚接触电类设计新手,初次遇到吊车问题,还望各位帮忙
s2sunshine
2010年02月09日 14:16:10
2楼
先多谢大家了,急着解决此问题
回复
s2sunshine
2010年02月09日 14:19:38
3楼
没人么??。。。。。。。问题太初级了?
回复
lingxuct
2010年02月09日 14:58:30
4楼
厂房是107米长(24米宽)、高13米,三台5吨行车可根据使用情况定电源的滑触线;
有一个原则:当二台行车检修时,第三台能开全厂房!
根据这个原则,滑触线是全厂房通长。
再根据滑触线全厂房通长的情况,最多可设置二条(厂房两边)滑触线,这样,最少也有一台是同另一台合用一个电源的。当然,也可以三台合用同一条滑触线(因设备功率相同,合用没问题)。
当一条滑触线很长时,可以用一个断路器配出电源(在考虑三台使用方便的位置装开关),断路器下接出二根电缆,分别在滑触线的1/4和3/4处接电缆(电源引入点),可减小滑触线上的压降。
回复
洛学
2010年02月09日 15:00:50
5楼
同一跨车间,如果吊车轨高等均一致,在吊车梁上设滑触线,针对本工程,电源电缆一路(宜设于滑触线中部),配电箱一个
至于计算可查手册第12章
回复
s2sunshine
2010年02月09日 15:28:14
6楼
谢谢啊!讲的很详细了!
回复
s2sunshine
2010年02月09日 15:29:02
7楼
请问手册的具体名称是?
回复
洛学
2010年02月09日 15:57:22
8楼
工业与民用配电设计手册 第三版
本论坛就有单子版可以下
回复
shit_
2010年02月09日 18:08:29
9楼
只需要1个配电箱啊。
107m的话,不算长,压降在允许范围内
箱子放在便于操作处即可,主开关=熔断器+隔离
供电至安全滑触线即可

手册728页


滑触线型号见手册啦
DHG-4-16 配集电器
主开关建议 100A,
手册给的60A略小


安装见《吊车供电图集》
回复
s2sunshine
2010年02月10日 09:17:29
10楼
谢谢!:loveliness: 这就去下!
回复
s2sunshine
2010年02月10日 09:18:15
11楼
呵呵,,谢谢啦!讲的好详细!
回复