体型系数是0.8,-0.5还是1,-1
zkh9817
zkh9817 Lv.2
2010年02月08日 14:45:15
只看楼主

查了建筑荷载规范 封闭式厂房体型系数是0.8,-0.5 而门规是1,-1 这是怎么回事 不知哪位大侠 能帮小弟解惑也 谢谢!

查了建筑荷载规范 封闭式厂房体型系数是0.8,-0.5 而门规是1,-1 这是怎么回事 不知哪位大侠 能帮小弟解惑也 谢谢!
zkh9817
2010年02月08日 15:14:31
2楼
难道此论坛 没有高手能破解吗
回复
mecidar
2010年02月08日 16:56:18
3楼
厂房高宽比小于4的话按荷载规范取,否则按门规的取。
回复
kafeihfdcb
2010年02月09日 08:35:10
4楼
3楼正解
本人尝试解答一下为什么体形系数有区别,不正之处敬请指正,以便本人及大家共同提高。
《荷载规范》规定:对于基本自震周期T1大于0.25S的工程结构,如房屋、屋盖以及各种高耸结构,以及对于高度大于30m且高宽比大于1.5的高柔房屋,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风震的影响。
这里所说的顺风向风震的影响,就是要需要计算风震系数βz的影响。再实际工程中,轻型钢结构以及大部分的网壳屋盖(这里说的是网壳,不是网架),其基本自震周期往往都是大于0.25s的。
门刚规范还规定,对基本风压需要乘以1.05的增大系数,且荷载体形系数与荷载规范有一定区别,本人认为这是对荷载规范的在实际应用中的简化。
有不同观点的朋友请指正,本人将非常感谢!
回复
dgdwfq
2010年07月11日 16:49:12
5楼
很好的问题,又增加一些对认识,这些问题一直不是很清楚,遇到几种说法,看了本贴收益不少啊。
回复

相关推荐