冷冻水供回水压差设定值是多少
szmszm
szmszm Lv.3
2010年02月08日 13:12:32
来自于中央空调
只看楼主

在一次泵变流量系统中,冷冻水供回水压差设定值一是多少啊?经验时按0.3Mpa设,但没有理论依据,有的按水泵杨程,还是按..

在一次泵变流量系统中,冷冻水供回水压差设定值一是多少啊?经验时按0.3Mpa设,但没有理论依据,有的按水泵杨程,还是按..
免费打赏
xwp817697
2011年05月02日 13:28:46
2楼
应按主机需要的最小流量对应的压差值设定旁通阀
回复
chenhua421
2011年09月29日 14:08:58
3楼
按最小流量的10%,冷冻水供回水压差是多少呢?是查主机样本还是计算呢?