求助:大型厨房的热水设备选型计算
wolf2000a
wolf2000a Lv.2
2010年02月08日 11:32:40
只看楼主

该项目中,洗涤池达到了29个,全部需要热水,大家看我算的对不对,规范给的小时热水量为250L,使用温度为50度,我设定热水器出水温度为60度,设计冷水温度10度,则小时需要热水量(60度)为200L(一个洗涤池),整个厨房29个洗涤池需要热量330KW,你们看我是不是算错了?怎么这么大?如果选用局部电热水器,计算应该是怎样的?

该项目中,洗涤池达到了29个,全部需要热水,大家看我算的对不对,规范给的小时热水量为250L,使用温度为50度,我设定热水器出水温度为60度,设计冷水温度10度,则小时需要热水量(60度)为200L(一个洗涤池),整个厨房29个洗涤池需要热量330KW,你们看我是不是算错了?怎么这么大?如果选用局部电热水器,计算应该是怎样的?
免费打赏
gyj2003
2010年02月08日 16:49:22
2楼
有个同时使用百分数,你根据这个再算一下
回复
crazy2888
2010年02月08日 20:22:16
3楼
谢谢
回复
zszzwen
2014年05月19日 00:12:57
4楼
请问哪本规范有这方面的要求啊~
回复

相关推荐