住宅楼可否这样实施电改?
wyjmb
wyjmb Lv.7
2010年02月08日 10:03:02
只看楼主

原电源线为3*35+1*16,住宅楼处重复接地线10mm2.各单元接线为L35,N16,PE10。能否改为:电源线不变,各单元为L35,N35,PE10。关键不改电源线是否可行?(当然最好将电源线改为4*35,单元线2*35+1*16。):)

原电源线为3*35+1*16,住宅楼处重复接地线10mm2.各单元接线为L35,N16,PE10。
能否改为:电源线不变,各单元为L35,N35,PE10。关键不改电源线是否可行?(当然最好将电源线改为4*35,单元线2*35+1*16。):)
免费打赏
zjzjdq
2010年02月08日 10:07:52
2楼
PE线不得小于16
回复
mwf78
2010年02月08日 10:27:14
3楼
最好将电源线改为4*35,单元线2*35+1*16:victory:
回复
wyjmb
2010年02月08日 11:11:02
4楼

对.就想改.
回复
wyjmb
2010年02月08日 11:14:43
5楼

只改单元线2*35+1*16,不改电源线,行吗?
回复
蛋腚
2010年02月13日 13:22:34
6楼
最好将电源线改为4*35,单元线2*35+1*16
回复
hhsscc
2010年02月15日 11:03:45
7楼

是的赞同PE线不得小于16 .
回复
lqc840319
2010年02月15日 11:33:01
8楼
接地线截面不得低于16平方
回复
dgbyls
2010年02月15日 12:35:21
9楼
回复
zhouxiaosongcn
2010年02月15日 14:59:33
10楼
理论上,应该改为“电源线4*35,单元线2*35+1*16”。这样设计、施工方均无责任,用户使用时无隐患。
但实际中有些住宅楼很老,(我们这里就遇到:80年代建的,电线是铝芯,两根线)。负荷较小,原来无防雷;接地也是后做的。基本上是老人或低收入人在住,等着动迁。此时,楼内改造比楼外更有意义。我们的做法是:楼内全改,楼外基本不动。
回复
gamineshow
2010年02月15日 16:47:41
11楼


楼内住什么人有什么关系,难道领导住的就要240的电缆,贫民住的用4平方铝芯线?
回复