地下一层车库喷淋要设水池和水泵吗
zhonglichao
2005年07月28日 11:48:24
只看楼主

有一地下车库要设喷淋系统,当地水压为0.35Mpa,请问是否要设水池和水泵

有一地下车库要设喷淋系统,当地水压为0.35Mpa,请问是否要设水池和水泵
免费打赏
飞天
2005年07月28日 11:58:19
2楼
是常高压系统,用水量可保证是,可不设。
不过通常市政不能满足这个要求。
回复
kimfl
2005年07月28日 12:04:55
3楼
供水安全、水压满足就可以不用水池和水泵,详防火规范8.3.3
回复
little_strong
2005年07月28日 13:08:08
4楼
水压满足要求,但是供水安全性很难保证.
个人意见还是设.毕竟消防问题,烧起来了可不是闹着玩的.
回复
chenyunliang1980
2005年07月28日 13:56:34
5楼
同意四楼的。
回复
yfoxy
2005年08月05日 10:25:39
6楼
现在的压力不符合规范要求,一定得设消防家压泵
回复

相关推荐