求教超长地下室是否可以采用设置膨胀加强带代替施工后浇带,设置膨胀加强带间距是否和后浇带的间距一样,膨胀加强带如何施工,谢谢。
求教超长地下室是否可以采用设置膨胀加强带代替施工后浇带,设置膨胀加强带间距是否和后浇带的间距一样,膨胀加强带如何施工,谢谢。
2楼
可以取代 温度后浇带。间距可以在40米左右,施工一次浇注,膨胀加强带加15%左右的膨胀剂(HEA),一般地下室加10%,200多米一般都没什么问题的。
可以用中国科学院的相关厂家。我们接触了几个项目,还不错!
回复
3楼
采用一次浇筑,两种混凝土既要分隔,又要凝固为一体,一般采用什么浇筑方法呢?施工顺序又如何操作?
回复
4楼
用膨胀加强带代替后浇带的施工技术措施
用膨胀加强带代替后浇带的施工技术措施
(一)膨胀加强带混凝土的设计
膨胀混凝土的试配,重点解决超长无缝混凝土施工中膨胀剂掺量控制和降低混凝土水化热问题。在结构中建立一定的预压应力,这一预压应力可补偿混凝土在硬化过程中产生温差和干缩的拉应力。根据省建筑科学研究院有关科研人员的建议,原基础C30混凝土内掺6%~8%的JM-Ⅲ添加剂不变,只需将加强带部位混凝土提高到C35,再加大JM-III掺量,即提高到10%~12%,产生的膨胀就足以补偿结构的收缩,相应达到控制混凝土变形裂缝的目的。
(二)膨胀加强带的具体做法
在加强带两侧设置一层孔径5mm×5mm的钢丝网,并于200mm~300mm设一根竖向φ16mm的钢筋予以加固,其上下均应留出不小于2.5cm混凝土保护层,钢丝与钢丝网、上下水平钢筋及竖向加固筋必须绑扎或焊接牢固,不得松动,以免浇筑混凝土时被冲开,引起两种混凝土混合,影响加强带的效果。
四、在施工中应注意的事项
(一)严格控制进场原材料的质量
1.水泥和外加剂等原材料进场必须有出厂合格证和进场检验报告,并需符合质量要求。
2.黄砂级配符合要求的中砂,含混量≤3%。
3.石子粒径严格控制,含泥量≤1%。
4.水:饮用水。
(二)严格控制生产工艺
1.严格控制混凝土配合比,必须做到逐盘计量,各种原材料必须控制在计量误差范围以内,计量装置要定期检查。
2.装料顺序:石子—水泥—外加剂—砂—水。
3.严格控制搅拌时间;先干搅1分钟,再加湿拌2分钟。
4.严格控制混凝土出机坍落度;出机坍落度控制在200±20mm。
5.加强带设置操作要细致,加强带两边放置的孔径Ф5mm钢丝网要固定好。
(三)混凝土浇筑要求
1.浇注温度:混凝土最低浇筑温度应≥5℃;夏季施工一般不宜超过35℃。
2.浇筑速度:根据现有设备的搅拌能力、初凝时间(≥8小时)来确定混凝土浇筑速度,且保证在初凝前实施混凝土的第二次浇注,以确保新旧混凝土无接茬、无施工缝。
3.浇筑顺序:以后浇带为中心,从两侧逐步向后浇带方向浇筑,最后再浇筑膨胀带混凝土。
4.加强带的C35混凝土与带外两侧的C30混凝土应基本同时浇注,高程一致后再同时振捣。
(四)混凝土的振捣要求
1.插入式振动棒采用垂直振捣,行列式排列,做到”快插慢拔”。
2.由于泵送混凝土的自由流淌,形成混凝土的分层浇注。在振捣上一层时,应插入下一层中50~100mm,以消除两层中间的接缝,上一层混凝土的自然形成厚度不能超过振动棒长的1.25倍。
3.振捣时间:泵送混凝土的振捣时间不宜过长,一般为8~10秒,以防止石子下沉造成混凝土结构不均匀。
4.混凝土浇到面层时,表面应抹平压实,以提高混凝土的密实度。
(五)加强养护
1.采取切实可靠的保温、保湿养护措施养护7d以上;混凝土浇注完毕收水后应及时覆盖一层塑料布密封保湿,塑料布要搭接严密不得有混凝土裸露现象,防止混凝土早期失水过快,冬期施工或气温变化较大的施工季节,为保证混凝土保持一定的硬化膨胀速度,或防止混凝土表面温差过大而造成开裂,在塑料布上覆盖两层草袋进行保湿养护,保证混凝土表面温度>0℃。
2.混凝土侧墙采用塑料布和草袋覆盖保湿养护,草袋要与侧模固定严密,以使形成不透风的养护层。每日定期喷水保证足够的湿度,侧墙板拆模时间保证不少于5天,拆模后应继续定期喷水,不得对侧墙板施加任何形式的外力。
3.混凝土顶板下部和塑料布难以覆盖处,应喷洒二次养护剂进行养护。
回复
5楼
学习了!收藏!说明的很详细!
回复
6楼
推荐一本书李国胜的《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》,第16章有膨胀加强带的详细介绍。
回复
7楼
学习了!收藏!说明的很详细!
回复
8楼
在加强带两侧设置的孔径5mm×5mm的钢丝网不需要拆除吗,是否会影响两种混凝土的连接?
回复
9楼
可以找几家做膨胀加强剂的厂家,他们有技术人员,可以根据工程实际给出方案
回复
10楼
不知道从什么时候开始有了膨胀加强带,又没有见过相应的图籍和规范,做法是有,但是没有依据啊
回复
11楼
学习了,相当的详细:time:
回复