大家帮忙看看这个问题
ggyyabs1028
2010年02月04日 20:55:11
来自于中央空调
只看楼主

一个控制室,房间长16m,宽6m,房间里装了一台恒温恒湿机,风量8200m^3/h,风口尺寸1000×300.原定方案:送风方式下送上回,风管装在实木地板下面,实木地板上开18个300×140的百叶风口,地面到实木地板的距离350mm。现在想考虑不用风管直接送风,不知道可行吗,风能否送到房间的另一端,大家帮忙看看。

一个控制室,房间长16m,宽6m,房间里装了一台恒温恒湿机,风量8200m^3/h,风口尺寸1000×300.原定方案:送风方式下送上回,风管装在实木地板下面,实木地板上开18个300×140的百叶风口,地面到实木地板的距离350mm。现在想考虑不用风管直接送风,不知道可行吗,风能否送到房间的另一端,大家帮忙看看。
cnbbzz
2010年02月04日 21:41:46
2楼
自己去查恒温恒湿机组的机外余压,然后根据阻力自己估算下,就知道是否可以了。
回复
xudjkt
2010年02月05日 11:55:52
3楼
16M这个距离有点长,建议采用风管,主要是考虑到各个送风口送风量均匀的问题。
回复
7819254
2010年02月05日 16:19:17
4楼
你在地板下面也可以作风管啊,直接吹得话阻力会不会大?而且施工做不好的话灰尘也很大
回复
wzwzlh
2010年02月08日 10:07:37
5楼
不可以,保温怎么办呢
回复
wlq258702
2010年02月23日 02:11:09
6楼
你那十几个送风口可以选用带调节阀的百叶风口啊。地板下面的空间类似于静压箱的啊。
回复
lovehpcn
2010年02月23日 13:57:45
7楼



同意这位仁兄说的!
做好保温就可以。
回复

相关推荐

APP内打开