发电机出现零序电流 Ig=5A左右,请问这是什么原因?
shandongjunfeng
2010年02月04日 20:39:28
来自于电站工程
只看楼主

有一台发电机在运行中出现零序电流 电流值5A,但发电机A相、B相、C相电压正常。A相为6.24KV,B相为6.25KV,C相为6.24KV,三相平衡,同时发电机保护装置报定子接地故障,当发电机负荷降到3000KW以下时,零序电流消失(零序电流在后台监控机显示的数值),装置复位后故障消除,停机分别对三相定子绕组、母排、电缆、避雷器、电压互感器做了耐压试验,均合格。从这里请各位帮着分析一下原因,谢谢!!

2010年02月04日 20:50:26
2楼
补充几点:发电机是7500KW,零序电流5A时,相电压、线电压均平衡,发电机三相电流也平衡。
回复
bossdyc
2010年02月04日 21:01:58
3楼
报警时零序电压多少?有否负序电压???
回复
shandongjunfeng
2010年02月04日 21:11:08
4楼
没有负序电压。
回复
shandongjunfeng
2010年02月04日 21:13:56
5楼
即使有零电压,可是A相、B相、C相相电压很平衡。
回复
fjg20040612
2010年07月08日 21:06:56
6楼
发电机内是否有异物(羽毛)
回复
海中石
2010年07月15日 19:14:28
7楼
不懂呀?
回复
leenox1111
2010年07月22日 23:15:04
8楼
这个 情况 还没遇到过。。。。等各位高人的分析
回复

相关推荐

APP内打开