照明根数问题
smt315
smt315 Lv.2
2010年02月04日 09:13:02
只看楼主

1,民规12.3.5中提到当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线。条文解释中提到在大量的楼房工程中,上楼层的地面就是下楼层的顶板,下层照明装置线路的无保护对上层是一种威胁。那么也就以为着基本上所有工程的照明线均应该用3根线(所有上层地面均是下层楼板)?2,民规9.4.9第三条 当轿箱接地线以用电缆芯线时,电缆芯线不得少于两根,并应采用铜芯导体,每根芯线截面不得小于2.5mm2。是说接地线采用2根吗?为什么?

1,民规12.3.5中提到当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线。条文解释中提到在大量的楼房工程中,上楼层的地面就是下楼层的顶板,下层照明装置线路的无保护对上层是一种威胁。那么也就以为着基本上所有工程的照明线均应该用3根线(所有上层地面均是下层楼板)?
2,民规9.4.9第三条 当轿箱接地线以用电缆芯线时,电缆芯线不得少于两根,并应采用铜芯导体,每根芯线截面不得小于2.5mm2。是说接地线采用2根吗?为什么?
免费打赏
tljjy
2010年02月04日 14:08:33
2楼
我们一般照明均用三根电线,L / N / PE ,不分什么上楼板,下楼板。完全是安全考虑。(安装木地板时常常需要对楼板打孔,以防打到照明电线出现意外触电事故。)
接地线建议用两根,是因为双根接地 出现故障的概率 远小于单根接地出现故障。 (这里的故障是指接地线接触不良,时间长了接地线受环境的破坏腐蚀。)

以上仅代表个人观点。请大家指正。
回复
e-fire
2010年02月04日 14:31:49
3楼
我们现在做的照明回路都是三根线,即L、N、Pe线,倒不是因为楼主说的条文,是因为现在的灯具大部分为I类灯具。根据规范,I类灯具的外露可导电部分应该接地。
用两根芯线做接地,个人认为是为避免出现单根线接触不良或损坏的情况。
回复
smt315
2010年02月04日 14:56:32
4楼
谢谢,我看过GB7000.1-2002《灯具一般安全与试验》(好像有新的规范),其中对1,2,3类灯具也就给出一个模糊的定义,还是分不清什么杨的灯具是一类灯具:)
回复

相关推荐

APP内打开