灭火器容量如何选择,如3kg和4kg的
xuke854
xuke854 Lv.8
2010年02月03日 12:12:04
只看楼主

比如同样是2A级别的灭火器,却分为3KG和4KG两种容量的,在实际选择中如何区分,有没有规范说明?在群上问过其它网友,有人说保守一点就选4KG的,也有说就选3KG的,我想总应该有个区别吧,4KG的灭火时用的时间相应长一点。请大家说说。

比如同样是2A级别的灭火器,却分为3KG和4KG两种容量的,在实际选择中如何区分,有没有规范说明?
在群上问过其它网友,有人说保守一点就选4KG的,也有说就选3KG的,我想总应该有个区别吧,4KG的灭火时用的时间相应长一点。
请大家说说。

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
sailslx
2010年02月03日 12:54:03
2楼
灭A类火灾效力是一样的,4KG的灭B类火灾的效力要比3KG的高,一般A类火灾场所选3KG的即可。
回复
xuke854
2010年02月04日 08:53:32
3楼
谢谢二楼,想问下有没有什么资料介绍过?
回复
sailslx
2010年02月04日 10:05:45
4楼
《建筑灭火器配置设计规范》。你贴的图上不是也能看出来么?
回复
xuke854
2010年02月04日 16:14:59
5楼

《建筑灭火器配置规范》上的附录我看了,3KG和4KG的都是2A,并不能说明什么呀?
回复
sailslx
2010年02月05日 13:49:37
6楼
因为都是2A,所以在普通场所灭A类火灾效力是一样的。但你没看到一个是34B一个是55B吗?如果是加油站、液化气站等B类场所用,4KG就比3KG的灭火效力高,明白?
回复
gszengfu
2010年07月07日 19:45:11
7楼
GB4402-1998手提式干粉灭火器中有句话:干粉灭火剂规格分为;1kG,2kg,(3KG),4kG,5KG,(6KG),8KG,10KG.括号内规格应尽量不采用。
不知道这本规范还有没有效,反正我设计时尽量不用3KG和6KG。
反正4KG比3KG也贵不了多少,安全系数还高了。
回复
lgtlllhb641
2010年07月18日 19:36:10
8楼
通过计算来确定,尤其是在B类火灾配置场所就显示出来了。
Q=KS/U
Q---计算单元的最小需配灭火级别
K---修正系数(没有任何防火措施的取1,有防火措施的相应的减小)
S---计算单元的保护面积
U---A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积。
注:在歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙及地下场所还需要再乘1.3
Qe=Q/N
Qe---计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别
N-----计算单元中的灭火器设置点数,(根据最大保护距离及计算单元的形状来确定)
本人有一点不明:规范上有单具灭火器最小配置灭火级别,严重危险为3A,中级危险为2A,轻危险为1A,是不是在严重危险场所1、 2、 3 、4Kg的干粉灭火器是不是都不符合要求啊!
回复

相关推荐

APP内打开