变电所低压柜问题
rcliu1@co163
2005年07月27日 16:35:20
只看楼主

变电所低压母联柜、受电柜内的开关采用正泰的DW17是否可行?没有其它开关。

变电所低压母联柜、受电柜内的开关采用正泰的DW17是否可行?没有其它开关。
免费打赏
rcliu1@co163
2005年07月27日 16:54:16
2楼
新手刚到,请大家帮助!变电所低压母联柜、受电柜内的开关仅安装一台正泰的DW17断路器,没有隔离开关是否可行?

回复
byecar
2005年07月27日 17:04:30
3楼
DW17为固定式的就要加隔离开关。抽出式的可不加。
回复
rcliu1@co163
2005年07月28日 09:51:52
4楼
您好:DW17固定式断路器不加隔离开关会造成什么后果?
回复
xbq.cn
2005年07月28日 10:07:19
5楼
供电安全和可靠性差!!当DW17开关检修时,你就要全部停电才行.还有就是在你检修其它出线回路时不够安全;规程规定在检修时要有明显可见的断开触点.
回复
byecar
2005年07月28日 10:11:45
6楼

违反规定的后果你知道吧。
回复
rcliu1@co163
2005年07月28日 10:12:38
7楼
谢谢了!