你见过两个交流接触器星角起动后所碰到的吗?
lijunxp163
lijunxp163 Lv.2
2005年07月27日 16:28:39
只看楼主

我们严格按图接了星角起动电路(两个交流接触器),试二次回路,一切正常切换,但一次已接,就发生短路事故。发现星角切换瞬间,星点接触器止后零点几秒造成,请问哪位有高招,请赐教。拜托!!!

我们严格按图接了星角起动电路(两个交流接触器),试二次回路,一切正常切换,但一次已接,就发生短路事故。发现星角切换瞬间,星点接触器止后零点几秒造成,请问哪位有高招,请赐教。拜托!!!
免费打赏
controler
2005年07月27日 17:11:29
2楼
那你看一下你的接触器的动作同步性,如果不是同步动作,那短路是没的商量的了。。。
回复
dgiz
2005年07月27日 23:49:30
3楼
两个接触器控制星三角,是用三角形接触器的辅助常闭触点作为星形点,此种控制只适用于13KW以下的电动机.
楼主的情况可考虑在在电路中星三角转换之加一中间继电器过渡!
最好还是采用三个接触器加时间,加中间的成形控制电路!
回复
jiu
2005年07月28日 09:17:11
4楼
小功率的电动机才能使用两个交流接触器做Y/△启动。接触器的辅助触点没有灭弧装置!
还有,接线正确与否?
回复
mygsysx
2005年08月21日 09:32:18
5楼
加中间继电器或中间继电器整定时间太短
回复
mygsysx
2005年08月21日 09:33:44
6楼
写错了,应为时间继电器 ,对不起呀.
回复
xys720812
2006年05月20日 22:59:18
7楼
加中间继电器,延长合闸时间,最好还要加阻容电路。
回复
wsliu
2006年05月22日 22:22:59
8楼
一般属于时间继电器不良造成,建议用电子式的。而且自己可以加个安全闭锁电路。
回复
lcmqly
2006年05月24日 17:49:20
9楼
最用3个接触器。
2个接触器控制低功率的还可以。低功率也不用这样启动了直接启动。你的故障估计在哪个触点没很好工作。
回复
guozhaowen2
2006年05月28日 21:00:38
10楼
一个接触器值多少钱?瞎整!
回复
t78369952
2006年06月03日 16:40:04
11楼
难到就缺那接触器吗
回复

相关推荐

APP内打开