图纸点评—工厂配电图
admin@club
admin@club Lv.12
2010年02月03日 10:31:32
只看楼主

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按19+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币! 欢迎各位前来对“工厂配电图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!

注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按19+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!



欢迎各位前来对“工厂配电图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你 有观点,有想法,有建议, 说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1 、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2 、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3 、本次活动严禁一切灌水行为。

活动奖励:
1 、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得 300 !!! 200 !! 100 !土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2 、所有参与者均可获得“18 + 1 个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!

特邀评委:
lingxuct hero_2008 (专而搏) jsguxin_cn (青苹果) lldmm (爱上冬天) dv100

活动时间:
2010 2 3 日— 2010 3 1

其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html

图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正 8.0 ”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的上传者:wildwolfyy

工厂配电全套图纸.jpg

22b4aa9705cc797d5edc.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
红苹果
2010年02月04日 16:04:08
12楼
:lol
是不是下过来的图纸都乱码了?变压器参数没有,母排多大也看不清楚。。。前面乱码了。
回复
caihua_58
2010年02月04日 20:17:09
13楼
电气版主 隔离好像可以省略 因为是抽屉式的
照明系统图 前端用20A 分支用16A恐怕妥
怀疑是否是施工图
回复
caihua_58
2010年02月04日 20:19:36
14楼
母排选择查常用电气手册就行了
回复
dv100
2010年02月05日 08:20:59
15楼
雨后悠悠看晚晴
提的问题很不错呀!现在我没有发言权,等我下完图纸在与大家评说学习!
回复
lingxuct
2010年02月05日 10:07:59
16楼

设计时是这样,但必须在图中标注清楚。
回复
独伴寒雪
2010年02月05日 16:02:16
17楼
图纸用的什么字体啊,我打开全是乱码
回复
colourcat_3392
2010年02月05日 16:16:25
18楼
更改:互感器300/5,熔断器选到200A,原有均选小了
回复
colourcat_3392
2010年02月05日 16:17:20
19楼
电表与互感器变比不符合
回复
colourcat_3392
2010年02月05日 16:21:21
20楼
互感器变比及电表选择有很多不符合,另计算负荷及电流互感器变比很多需要调整,有的负荷容量及负荷类型相同居然互感器变比选择差100
回复
colourcat_3392
2010年02月05日 16:25:20
21楼
315KVA变压器配电图中,TMY3【2X(100X10)】,请问您使用是100X10三相双排吗?是否太大了?另外图中进线选600A开关是否小了?如何匹配?

[ 本帖最后由 colourcat_3392 于 2010-2-5 16:30 编辑 ]