注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按19+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币! 欢迎各位前来对“工厂配电图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按19+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!
欢迎各位前来对“工厂配电图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你
有观点,有想法,有建议,
说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1
、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2
、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3
、本次活动严禁一切灌水行为。
活动奖励:
1
、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得
300
!!!
200
!!
100
!土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2
、所有参与者均可获得“18
+
1
”
个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!
特邀评委:
lingxuct hero_2008
(专而搏)
jsguxin_cn
(青苹果)
lldmm
(爱上冬天)
dv100
活动时间:
2010
年
2
月
3
日—
2010
年
3
月
1
日
其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html
图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正
8.0
”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的上传者:wildwolfyy
22楼
图纸有很多乱码了,大概看了一些,还望大家指导
1).顶层的避雷带应与球场铁丝网可靠连通
2).最好是引用或画标准图集的做法,比如测试卡的做法
3).高低压配电间,也应做接地线,一般是距地0.3米明敷,设临时卡子
4).绝缘导线走在线槽铺设,建议采用阻燃型(电缆同理)
5).很多预留洞的位置其实体现在土建图纸上就行了
6).照明图中没见应急灯:lol
回复
23楼
此图负荷、互感器、开关时如何匹配的?100的容量,用630的开关?在下面写又是250的容量。380配电部分图纸问题多多,就不一一列了,得好好核对。
回复
24楼
正如楼上的所说,380v的系统图好乱啊
这要累死成套厂家滴
进线柜没有补偿取样互感器
上面电容柜应该是2台,每台250kvA补偿,可是为什么选择50kvar的单台电容,很大哦;如果是一台柜,500kva的电容上面的总开关好小哦。
回复
25楼
抽屉里用LMZJ1的互感器,让厂家做的好苦难哦
回复
26楼
我看一楼是高压室,二楼又做了办公室之类的,好象低配又在同一位置,还是有三楼?
回复
27楼
看了图约觉得低配应在地下室。另外,核对设备材料表与布缆图后发现,布缆图中出现有VV-1000 1(3×70+1×35)规格以上,而设备材料表中却没有。
回复
28楼
315KVA变压器~380V低压配电系统图
1、无功补偿;负荷由焊机瞬时型负荷,投切开关不宜选择响应速度慢的,宜选择复合开关或晶闸管投切开关。
2、各配出回路(三相对称),有必要三相均安装CT及电流表吗?三个CT是否与智能电力监控仪表配合的?
3、智能电力监控仪表是否已经带电流显示功能,一般都会带,还需要电流表吗?
4、低压主进线断路器的整定数据?长延时?短延时?
5、补偿回路自动控制器的型号,或者标注采集型号类型,如无功功率、电流?
6、低压母线宜设第一级避雷器(浪涌保护)
7、配出回路911.5kW,而主开关处为1111.5kW?
回复
29楼
既然选用了带保护外壳的干式变压器,为什么还要建变压器室?既浪费地方又多花钱。
回复
30楼
时间短没有看出来
回复
31楼
315KVA的干变虽然不大,但安全角度来讲还是设专变房会好点。
回复