注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按19+1奖励土木币。 同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币! 欢迎各位前来对“工厂配电图”进行点评。希望大家多多参与,只要你有观点,有想法,有建议,说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!活动规则:1、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
注:本次活动已结束,在3月1日24:00前所有回复均按19+1奖励土木币。
同时欢迎大家继续交流讨论,管理员仍然酌情奖励土木币!
欢迎各位前来对“工厂配电图”进行点评。
希望大家多多参与,只要你
有观点,有想法,有建议,
说出来,土木币就是你的啦!!观点独到者加币不断!!!
活动规则:
1
、所有网友对我们推出的图纸(见下),尽情发表自己的看法,好?坏?只要你说的有道理,土木币尽收囊中!
2
、一个网友可以对多张图纸进行点评。
3
、本次活动严禁一切灌水行为。
活动奖励:
1
、本次活动得到评委们一致赞同的前三位网友,分别可获得
300
!!!
200
!!
100
!土木币,并特邀成为我们的“评图员”,授予“评图员”勋章,开“评图员”权限!!!
2
、所有参与者均可获得“18
+
1
”
个土木币,“1”为大家下载附件的补偿,请大家积极发言!
特邀评委:
lingxuct hero_2008
(专而搏)
jsguxin_cn
(青苹果)
lldmm
(爱上冬天)
dv100
活动时间:
2010
年
2
月
3
日—
2010
年
3
月
1
日
其余图纸:http://www.co188.com/zhuanti/tzpx/index.html
图纸打开不全的网友可到该帖下载“天正
8.0
”:http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1610983&ofid=0&page=1&extra=page%3D1
在此特别感谢该图纸的上传者:wildwolfyy
![工厂配电全套图纸.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D5/60/rBBhH11JkNuATdSJAAEHG9UX3jA873.jpg)
2楼
照明回路微断选16A感觉过大,10A够了
等待高手的出现,我来学习的:lol
回复
3楼
楼上是积极份子,回答得真快啊!大家习惯上都是用16A,但从这个图的负载来看,10A就够了。楼上说的很好啊,欢迎继续对其他图纸评价。:handshake
回复
4楼
支持2楼的观点!开关选小些,线路故障时的动作灵敏度就高!
不利方面也存在,开关灵敏度了,误动作的几率也会高,不知我的说法是否欠妥?
回复
5楼
没有下载图纸看
仅从2楼朋友贴出的图看:
1)2.5的线前级用16A的断路器并无不妥,
2)BVV应该是护套线吧,不知道为什么这么要用(穿G25管,管子不小)
3)导线标注应该为:BVV-750
4)"共用PE线"不妥.
回复
6楼
补偿是计算出来了吗 好像小了 塑壳整定与电缆配合与电流互感器?
1111KW 100KVA ?
照明平面没有照度和安装高度和方式
回复
7楼
1、建筑图有些多余的东西可以删除,比如排水坡度{1%}等
2、按理说不应对产品指定生产厂家(但是现在大多数也都是这么做的:L )
3、屋顶篮球场排球场是否应做防雷呢?
4、貌似是灯具与插座应设置在两个不同回路里
5、照明进线若配32A开关,线型选用5X10或5X6的就可以了,若是5X16的进线,应配合50A或63A的开关
6、照明灯具标注方法可按照国标图集中的来标,选25的管有些大,20的即可
7、照明图中未标注导线根数
8、没有画动力设备的控制原理图
——各个设计院的画法有出入,不尽相同,希望大家批评指正
回复
8楼
断路器分级上没做好,二级应选用NZM6-160,因为一极用的是NZM
S6-160
回复
9楼
这里怎么不加个空开呢,看图
(此图片出自最左下角那个图纸,另T8那个图,C65AD/3P/D型 电流为160A——估计这时手误了)
照明配电系统图———配电箱总开选C65AD/3P/D型不妥,因为
D型是电机保护脱扣
图纸最下一排,右数第二个图中,母排选100X10,太大了,总开额定电流才600A