局部阻力、沿程阻力、经济比摩阻的关系
zhllr0303170217
2010年02月03日 09:34:32
来自于采暖供热
只看楼主

看到计算管网压降时取值说:局部阻力和沿程阻力的比值,对这句话是怎么理解我有些迷惑,以比值为0.3为例,是不是沿程阻力x总长x0.3=局部阻力,这样经济比摩阻=(1+0.3)x沿程阻力?不知道我这样理解是否正确!!

看到计算管网压降时取值说:局部阻力和沿程阻力的比值,对这句话是怎么理解我有些迷惑,
以比值为0.3为例,是不是沿程阻力x总长x0.3=局部阻力,这样经济比摩阻=(1+0.3)x沿程阻力?
不知道我这样理解是否正确!!
duckula1983
2010年02月04日 13:03:07
2楼
对的
回复
hjh512
2010年02月04日 16:35:18
3楼
不对吧?
经济比摩阻=(1+0.3)x沿程阻力?
经济比摩阻是推介的单位压降
估算:

总阻力=(1+0.3)x沿程阻力
回复
snail_yin
2010年02月05日 08:58:14
4楼
经济比摩阻和沿程阻力局部阻力没有直接关系,一般只是手册推荐的经验值。
而你所说的局部阻力和沿程阻力的比值也是一个经验值。
三者实际没有本质的联系,如果对于一个已有施工图的系统,应该是分别计算所得。但经济比摩阻实在是太复杂,由设计师完成很难实现,同时还要结合运行情况。因此提供相应的经验值,方便设计而已。

[ 本帖最后由 snail_yin 于 2010-2-5 09:08 编辑 ]
回复
fsb427
2010年02月05日 11:19:14
5楼

版主讲的很好,很全面
回复

相关推荐

APP内打开