最近做了个18层住宅才。。。防烟楼梯间自然排烟,,,其前室和消防电梯前室,加压送风,,如图,,有个双扇门通往楼梯间,是1500X2100(长X高)的。还有左右各1个户门1000X2100的。。下面还有2电梯,18层 每层都这样。完事,我问下这个安风速发(第2图)算里面哪个A(每个门的开启面积)怎么确定,是光拿个通往楼梯间那个门的面积?还是还得把2个户门算上?那还算不算电梯那2们洞?我那风井才0.54平方,,600X900的。。小不小?
按高规 看是这样的加压送风上限是27000立方米每小时,。。完事如果那个A按3们(通往楼梯间那个门、2个户门)算的话,A是(1.5+1*2)*2.1=7.35,n取2,V取1,b取0.1,a取1.0。。那么算出来是58212立方米每小时,跟规范差太大,,,虽然规范上还说 (高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。)但是我还是疑惑,,在说,,这样的风量,我这风井也不行啊。。。
如果不算哪2个户门的话 那是24968.。。完事用规范上那个27000的。。对不?这样风井内风俗是13米每秒,可以还。
到底A安纳个算?
完事还有个问题是我这加压系统在屋顶连接风机那段镀锌钢板做的风管,完事因为我选的是SWF-1 NO。8#号风机,,他的直径是800,,完事如果我这段风管选800的话,,风速太高,,。。行不行?用不用变径?变大点,在说,在变大。。我那风井也不允许了。我这风井600X900的,最大圆管也是800的直径,,用不用做个天圆地方变径,有这必要没?看第3图
2楼
风速法计算前室送风量怎么能不考虑2个户门呢?!正压送风的目的是保证楼梯间对前室有25帕正压,前室对与前室相连的走道有25帕正压。就你这个例子来看,楼梯间不送风就不说了。住宅户门直接开向前室,就不存在与前室相连的走道了,应该是前室对住宅有25帕正压。所以你在计算前室正压送风量的时候,风速法考虑的开启门应该是2个户门,而不是前室对楼梯间的门。如果楼梯间送风,计算楼梯间的送风量才考虑那个门。所以,风速法计算前室送风量应该是1*2.1*2(每层2个门)*3600*0.7*1.2*2(开启2层)=25400。
至于加压风机与竖井的连接管,不用考虑那么多,800的圆管直接捅进风井就OK了。这一段管子很短,虽然摩阻很大,局阻也很大,但是就这么短短一节,其阻力与整个排烟系统阻力相比是微不足道的。大风量排烟风机的风压都很高,不在乎这稍大一点的局部阻力。
回复
3楼
realy?学习了,,,,原来这个A是这样的。。。
回复
4楼
但是郑州那个做暖通(俺用他的图签,他校核)的说是37500的风量,不知道咋算的。
回复
5楼
那位算错了。他是把楼梯间和前室之间的门也算上了,(1.5*2.1+2*1*2.1)*3600*0.7*2=37044,取整再加点富余量就出来37500了。
回复
6楼
也有可能是按开3层算的。不论怎样,18层单送前室送风量不可能超3万。
回复
7楼
《低规》条文说明9.3.2明确说明风速法公式中的F指的是一樘门的开启面积
回复
8楼
所以个人认为F=1*2.1=2.1
回复
9楼
学习了 应该是2个门
回复
10楼
其实3万多平方是可能的,以上只是按照风速法和压差法来计算的,
但是按照方法3按表格上的数值,因为前室有2个门,应该列表数值乘以1.5。所以3万多的风量是正确的。
最后的风量应该按照3个方法里面最大的来选取
回复
11楼
正确的算法是沙发的方法,风速校核按最高15米(建筑风道)或者20米(风管),局部风速也不应大于这个限值!
回复