ESFR喷头 是早期抑制快速响应喷头 还是快速反应喷头呢? 如果是早期抑制快速响应喷头 那快速反应喷头的英文简写是什么呢?还有是不是快速反应喷头和普通的喷头系统的管道系统可以共用,因为压力要求一样?但是早期抑制快速响应喷头不能和一般的喷头的管路系统通用,必须单独设置一套管路系统,因为要求压力比较大,请问这样理解对吗?
ESFR喷头 是早期抑制快速响应喷头 还是快速反应喷头呢? 如果是早期抑制快速响应喷头 那快速反应喷头的英文简写是什么呢?
还有是不是快速反应喷头和普通的喷头系统的管道系统可以共用,因为压力要求一样?
但是早期抑制快速响应喷头不能和一般的喷头的管路系统通用,必须单独设置一套管路系统,因为要求压力比较大,请问这样理解对吗?
2楼
早期抑制快速响应喷头
可以供用,不过对泵的选型要求会高些,ESFR又分好多种,如K14 K17等等等
回复
3楼
快速反应喷头 FAST RESPONCE SPRINKLER HEADS
回复
4楼
如果ESFR喷头和普通喷头共用 是不是按照ESFR喷头的压力来设置呢?
回复
5楼
对,EFSR 喷头计算压力最小一般选用0.35MPA,很少共用,不过我有做过一楼ESFR,二楼及以上全部普通喷头的设计和施工,按ESFR喷头定流量及压力
回复