求助!!主筋上能不能焊接??
xuqingyuan-nj
2010年02月02日 20:37:06
来自于建筑施工
只看楼主

求助!!主筋上能不能焊接??我在施工一个地下人防工程,人防给了我们一个交底,要求钢筋“马蹬”不能与主筋。本人查了《人防工程施工验收规范》没有发现这条要求。求助大侠们,这个要求的规范依据是什么??

求助!!主筋上能不能焊接??
我在施工一个地下人防工程,人防给了我们一个交底,要求钢筋“马蹬”不能与主筋。
本人查了《人防工程施工验收规范》没有发现这条要求。
求助大侠们,这个要求的规范依据是什么??
免费打赏
gq112233
2010年02月03日 10:49:27
2楼
目的是不能烧伤主筋,或因受热改变主筋力学性能~~实际中可以点焊一下,或者马蹬做大一点,或者用3支箍筋支撑
回复
anzhihui21
2010年02月03日 15:05:11
3楼
不可以
回复
xagsh
2010年03月13日 17:50:47
4楼
允许焊接
回复
hyzhanglianzhong
2010年03月21日 17:56:27
5楼
不只是人防工程,其他的工程也是一样的,从理论上讲是不能焊主筋的。因为焊接时电流过大的话易烧伤主筋。但这也不是绝对的,要看施工所在地甲方和监理对这个问题的标准掌握,有的地方是让焊的。
回复
fireflier
2010年03月22日 13:50:13
6楼
不管什么工程,受力主筋都不能那样焊接的。楼上已经有说了,会烧伤钢筋,影响钢筋的受力性能。另外就是不要问人家的要求有没有规范依据,其实我们施工最主要应该看自己的做法是否有据可依。你的做法好像没有施工依据,没有验收标准。
回复
whf182009
2010年03月22日 22:18:12
7楼
最好不要焊接
回复
gaoyichao111
2010年03月23日 15:39:23
8楼
不可焊接
回复
52stef
2010年03月23日 15:57:03
9楼
主筋与主筋可以焊接,马蹬与主筋不能焊接
回复
shenxiaohu-jz
2010年03月24日 14:46:36
10楼
可参见《高规》6.3.6条:框架梁的纵向钢筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。及条文说明。我认为是不应该焊接的。
回复
shenxiaohu-jz
2010年03月24日 14:48:50
11楼
还有《高规》6.4.5条:柱的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。
回复

相关推荐

APP内打开