求助!!主筋上能不能焊接??
xuqingyuan-nj
2010年02月02日 20:37:06
来自于建筑施工
只看楼主

求助!!主筋上能不能焊接??我在施工一个地下人防工程,人防给了我们一个交底,要求钢筋“马蹬”不能与主筋。本人查了《人防工程施工验收规范》没有发现这条要求。求助大侠们,这个要求的规范依据是什么??

求助!!主筋上能不能焊接??
我在施工一个地下人防工程,人防给了我们一个交底,要求钢筋“马蹬”不能与主筋。
本人查了《人防工程施工验收规范》没有发现这条要求。
求助大侠们,这个要求的规范依据是什么??
免费打赏
jiamuzhi1983
2010年03月25日 18:54:17
12楼
不只是人防工程,其他的工程也是一样的,从理论上讲是不能焊主筋的。因为焊接时电流过大的话易烧伤主筋。但这也不是绝对的,要看施工所在地甲方和监理对这个问题的标准掌握,有的地方是让焊的。
回复
tzy2002
2010年11月11日 09:29:21
13楼
问一句,有没有不允许焊接的依据呀,毕竟反驳别人要有依据,即便我是管理方……
回复
土木王二小
2010年11月12日 15:25:16
14楼
为什么一定要采用焊接呢,可以考虑改变一下马凳的形式
回复
liuyan3385
2010年11月13日 09:34:24
15楼
可以焊接的,
回复
z_wei001
2010年11月13日 13:34:14
16楼
我们的做法是,要想焊接,就把主筋提高一个直径等级。:lol
回复
z_wei001
2010年11月13日 13:34:49
17楼
比如20MM直径的环城22mm的。
回复
jiangweihua
2010年11月27日 10:29:25
18楼
不让焊接是怕主筋烧伤影响受力,但受力钢筋搭接焊是允许的。如是底板的话将马登做成桁架式的就将问题绕过去了。
回复
co1507621258661
2017年10月10日 15:45:25
19楼
绝对不允许焊接,箍筋与主筋焊接直接影响主筋的强度,会造成应力集中,影响结构安全。
工程建设监理工作中发现,有些施工人员在钢筋工程施工时,为保证柱或梁的钢筋骨架不变形、不错位或移位,常将骨架的部分箍筋与主筋点焊固定。这种施工方法在一定程度上确保了柱或梁的骨架截面尺寸,但却会对主筋产生极大的危害,易造成主筋脆断事故,而且点焊主筋的直径越大,这种危害也越明显。虽然这种作法在规范上尚无明文禁止,其实并不可取
回复
顺风顺水
2017年10月11日 09:30:41
20楼
用3支箍筋支撑
回复
qq_1508143974917
2017年10月17日 11:12:08
21楼
我们现在要求在箍筋上面焊接定位钢筋方便准确安装模板,但是不少是贪方便直接焊接在柱筋上的
回复