先有一两层小办公楼,开间3.0m,3.3m;顶层为会议室,单跨,坡屋面;跨度12.3m。起坡高度2.1m,该层层高3.6m。现结构方案:两端框架柱400x600,做250x1000折梁,通过PKPM上节点高坡屋面建模,计算已通过。但是总工说水平推力太大,要做水平大梁起小柱墩,再做小梁。建筑不同意做双层梁,请问版主及各位大侠到底怎么做更好!!!
做折梁,考虑推力好了;由于柱刚度小,推力不会很大,倒是可能柱弯矩大,受不了;可考虑梁柱铰接,变截面梁,柱考虑推力影响,梁偏安全不考虑推力。
回复
13楼
怎么没有人回复呢,多难弄到的资料呀
回复
14楼
我也遇到这个问题,不知道楼主最后怎么解决的?
回复
15楼
正在做一个类似工程,梁跨17.4米,开间3.6米,层高3.9,矢高3.6,考虑做一350X1200折梁和一350X900的水平梁,折梁受荷载,水平梁抵消柱子推力,计算通过。不知有没有问题?
回复
16楼
计算已通过,并不意味着就是可以,总工的意见应该认真听取!另不知是否为地震区,如为地震区,结构方案应该调整,不应做这么大的单跨框架结构!
回复
17楼
折梁的受力到底和一般梁有什么区别?
回复
18楼
我也赞同总共的意见,
回复
19楼
需要考虑水平推力,如果建筑坚持,就硬做做出来.加大柱截面和配筋,满足受力要求.
但是结构作为配合专业,别太强势了.
很多时候,你做不出来,不是建筑的没有结构概念,而是结构水平不够,或者不愿意花时间去考虑一个合理的方案.
回复
20楼
节点部位是怎么处理的?
回复