今天验收一台箱变拍的
prcplam
prcplam Lv.3
2010年02月02日 18:09:55
来自于工地图片
只看楼主

外观

外观

IMG_3828.JPG

免费打赏
yeyishuang_a
2010年02月04日 10:45:04
12楼
搞那么高,除一个门有台阶可进去,其他门怎么进呀?
回复
prcplam
2010年02月04日 22:15:50
13楼
四周有裙边可以站,停电开门进去就可以了
回复
bossdyc
2010年02月04日 22:47:53
14楼
接地太差了。。。。怎么验收呢??????
回复
yeyishuang_a
2010年02月05日 10:47:46
15楼
只考虑人的进出,就不考虑内部设备的检修,例如变压器的大修.
回复
php_1234
2010年02月05日 11:30:11
16楼
这土建做的。。。
回复
shangxong
2010年02月05日 12:59:17
17楼
粗制滥造
回复
wjr1999
2010年02月05日 14:47:41
18楼
工作不精细
回复
jjli618
2010年02月05日 15:57:56
19楼
箱变下的土建设计施工只想省材料了,也不象专业队伍干的活
箱变平台可以做的大一些,周遍安装护栏防止人员摔伤,围栏在主要部分有活门设计便于设备吊装
出线管口要有坡度,台阶与出线口相临太近不便出线和施工,可以设计到其他方位
电缆井内壁没有套灰抹光滑,容易损伤电缆,电缆盘曲半径不够施工困难,井内有杂物,无井盖
接地扁铁连接不符合要求,可以焊接。焊接长度超过10倍扁铁宽度。双面焊接。并做防腐处理。
箱变基础和基础台焊接不符合要求,焊接长度不够,焊接工艺粗糙。没有防腐处理,可以做到灰口以下抹平。
临时电缆敷设要埋入地下600-800MM,电缆下铺河沙30MM,上有盖板,回填土后设置临时标志。
回复