12楼
搞那么高,除一个门有台阶可进去,其他门怎么进呀?
回复
13楼
四周有裙边可以站,停电开门进去就可以了
回复
14楼
接地太差了。。。。怎么验收呢??????
回复
15楼
只考虑人的进出,就不考虑内部设备的检修,例如变压器的大修.
回复
16楼
这土建做的。。。
回复
17楼
粗制滥造
回复
18楼
工作不精细
回复
19楼
箱变下的土建设计施工只想省材料了,也不象专业队伍干的活
箱变平台可以做的大一些,周遍安装护栏防止人员摔伤,围栏在主要部分有活门设计便于设备吊装
出线管口要有坡度,台阶与出线口相临太近不便出线和施工,可以设计到其他方位
电缆井内壁没有套灰抹光滑,容易损伤电缆,电缆盘曲半径不够施工困难,井内有杂物,无井盖
接地扁铁连接不符合要求,可以焊接。焊接长度超过10倍扁铁宽度。双面焊接。并做防腐处理。
箱变基础和基础台焊接不符合要求,焊接长度不够,焊接工艺粗糙。没有防腐处理,可以做到灰口以下抹平。
临时电缆敷设要埋入地下600-800MM,电缆下铺河沙30MM,上有盖板,回填土后设置临时标志。
回复
20楼
学到很多,谢谢!
回复
21楼
19楼分析的很详细,学到不少!
回复