今天验收一台箱变拍的
prcplam
prcplam Lv.3
2010年02月02日 18:09:55
来自于工地图片
只看楼主

外观

外观

IMG_3828.JPG

免费打赏
prcplam
2010年02月02日 18:12:33
2楼
电缆通过排水沟的底部经过圆井穿管进入箱变,
回复
prcplam
2010年02月02日 18:14:12
3楼
埋电缆的时候沟内没水,结果后来来水了,圆井内的景观
回复
prcplam
2010年02月02日 18:16:00
4楼
接地用螺栓紧固的,
回复
prcplam
2010年02月02日 18:17:52
5楼
箱变基础接地的焊接
回复
prcplam
2010年02月02日 18:19:05
6楼
用户接了一根出线电缆,敷设如此,
回复
zyg6871
2010年02月02日 19:25:29
7楼
太粗糙了 尤其基座固定焊接 接地镀锌扁铁联接应该用2个螺栓
回复
ahha2001cn
2010年02月02日 22:17:38
8楼
MY GOD
回复
zmudxiaxue
2010年02月03日 10:28:28
9楼
回复
一笑7806
2010年02月03日 12:49:06
10楼
箱变外貌说的过去,但土建没法形容。。。。。。
回复
3288124
2010年02月03日 18:44:25
11楼
接地扁铁应焊接并防腐