求助高手分析原因!!
sdjbzx
sdjbzx Lv.2
2010年02月02日 15:25:28
来自于工地图片
只看楼主

有一台箱式变电站,送电已有一个月之久,在前几天低压主进断路器及低压出线塑壳断路器烧毁,后发现框架断路器及塑壳断路器的上口连接的铜排已熔化,请看后面附图,一时分析不出原因来,请求各位高手帮忙分析原因,谢谢!!!

有一台箱式变电站,送电已有一个月之久,在前几天低压主进断路器及低压出线塑壳断路器烧毁,后发现框架断路器及塑壳断路器的上口连接的铜排已熔化,请看后面附图,一时分析不出原因来,请求各位高手帮忙分析原因,谢谢!!!

P1010319.JPG


P1010331.JPG


P1010317.JPG

免费打赏
wzhboy79
2011年01月01日 17:12:07
22楼
短路引起的,室内应该是很潮湿。
从第一张图片看,左边第一个断路器的C相烧坏,从第二个至第四个的断路器三相都全烧坏,应该是塑壳断路器进线端的铜排与固定断路器横梁的安全距离不够,加上潮湿,造成空气绝缘击穿,发生电弧。
回复
klmyyong
2011年01月08日 14:19:35
23楼
短路引起的,室内应该是很潮湿。
回复