请教底板采暖管道间距怎么确定?
dadao20027212
2010年02月02日 11:30:35
来自于采暖供热
只看楼主

对于分户计量的住宅,比如我知道了房间的热负荷,房间面积,铺设管道时,怎么确定管道间距,看有的资料只给出了大概范围150MM-300MM,如果这样铺设的话我们计算的热负荷就没有意义了,请教具体是怎么选择的?谢谢了

对于分户计量的住宅,比如我知道了房间的热负荷,房间面积,铺设管道时,怎么确定管道间距,看有的资料只给出了大概范围150MM-300MM,如果这样铺设的话我们计算的热负荷就没有意义了,请教具体是怎么选择的?谢谢了
免费打赏
maliangduyi
2010年03月11日 13:17:01
22楼
要确定间距首先要确定房间的热负荷,量得房间的面积,求得单位面积的负荷,然后根据地面材质,供回水温度,还有管材的不同根据《地面辐射供暖技术规范》选取合适的间距。
回复
clalx
2010年03月11日 19:41:26
23楼
150以上的
回复
dove_163
2010年03月13日 09:29:03
24楼
受教了
回复
bx-zxl
2010年03月14日 10:54:14
25楼
如果你设计画图时使用“天正暖通”绘制自然就有提示。
回复
sshhbbwo
2010年03月15日 10:33:55
26楼
我记得以前算过,按间距300算每平米散热量都能到七八十W,远高于节能住宅热负荷的一般值,一般又都是 不小于300间距,所以我觉得300住宅中都能满足
回复
wanglzzz
2010年03月16日 11:30:33
27楼
回复
lrq2008
2010年03月17日 22:44:19
28楼
根据地面不同热阻,由负荷大小选择盘管间距,新版技术措施上面说的很详细。
回复
yunheshan2000
2010年03月18日 01:53:05
29楼
按照技术规程里的表格确定,也可以用鸿业算,不过你要注意家具油漆是床的遮挡
回复
wlq258702
2010年03月18日 16:01:57
30楼
根据热负荷,和技术规范呗。
回复
lengfeng1985
2010年04月20日 16:48:37
31楼
地暖中的盘管长度是怎么确定出来的?画图时量出来的还是计算出来的?