电流互感器到电度表的电流线有什么要求
witch_cn
witch_cn Lv.2
2005年07月27日 14:09:30
来自于变压器
只看楼主

哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准

哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准
免费打赏
cici.1217
2005年07月28日 19:45:58
12楼
不知甲方是什么企业性质?如果甲方是电力部门,要按照<<供用电规则>>第七十二条的规定,这些材料是不准用户自己购置的.均由供电的电力部门负责办理,用户只是提供工作上的方便.
如果甲方是其它转供电企业.2.5的硬导线就可以了.
回复
liq188
2005年08月21日 16:43:03
13楼

我们这里的电度表如果是供电局计量的要用硬线(电压线2.5,电流线4平方),如果用户自己内部计量的用软线就可以了(电压线1.5,电流线2.5平方)。

还要不同颜色区分出来,以达到他们验收时的直观与方便.
回复
shdq2777
2006年09月08日 18:07:48
14楼
我们这里的电度表如果是供电局计量的要用硬线(电压线2.5,电流线4平方
还要不同颜色区分出来,以达到他们验收时的直观与黄绿红蓝白黑
回复
wangjuejue2003
2007年03月05日 12:07:58
15楼
4平方的完全可以满足。
回复
ydy_850722
2007年03月05日 14:37:32
16楼
用软线,1.5平方的就够了.
回复
welong
2007年08月05日 22:15:49
17楼
2.5平方以上吧
回复

相关推荐

APP内打开