哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准
哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准
12楼
不知甲方是什么企业性质?如果甲方是电力部门,要按照<<供用电规则>>第七十二条的规定,这些材料是不准用户自己购置的.均由供电的电力部门负责办理,用户只是提供工作上的方便.
如果甲方是其它转供电企业.2.5的硬导线就可以了.
回复
13楼
我们这里的电度表如果是供电局计量的要用硬线(电压线2.5,电流线4平方),如果用户自己内部计量的用软线就可以了(电压线1.5,电流线2.5平方)。
还要不同颜色区分出来,以达到他们验收时的直观与方便.
回复
14楼
我们这里的电度表如果是供电局计量的要用硬线(电压线2.5,电流线4平方
还要不同颜色区分出来,以达到他们验收时的直观与黄绿红蓝白黑
回复
15楼
4平方的完全可以满足。
回复
16楼
用软线,1.5平方的就够了.
回复
17楼
2.5平方以上吧
回复