2005年07月27日 14:09:30
来自于变压器
只看楼主

哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准

哪为老大知道,电流互感器到电度表的电流线有什么要求,电度表是100/5的,现在甲方要求必须得用硬线,哪为老大有这方面的标准
免费打赏
powerwwk
2005年07月27日 15:15:01
2楼
按道理这种二次回路的线要用软线的啊,不过业主要用就用吧,影响不大,1.5平方就行了
回复
wuyanqing
2005年07月27日 15:25:29
3楼
电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92
 第14.0.5条 按机械强度要求,铜芯控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为:强电控制回路,不应小于1.5;弱电回路,不应小于0.5。电缆芯线截面的选择尚应符合下列要求:
一、电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,符合本规范第2.0.8条的规定。短路电流倍数无可靠数据时,可按断路器的断流容量确定最大短路电流,电缆芯线截面不应小于2.5。

第2.0.8条 保护装置采用的电流互感器及中间电流互感器的稳态比误差,不应大于10%。对35KV及以下的线路和设备,当技术上难以满足要求且不致使保护装置误动作时,可允许有较大的误差。
回复
byecar
2005年07月27日 17:09:07
4楼
我们这里的电度表如果是供电局计量的要用硬线(电压线2.5,电流线4平方),如果用户自己内部计量的用软线就可以了(电压线1.5,电流线2.5平方)。
回复
skidy
2005年07月27日 21:29:01
5楼
现在变电所设计基本要求是用4平方铜线,便对低太用户来讲大可不必了。选用2个半的完全可以满足各种需要
回复
com.cn
2005年07月27日 21:48:19
6楼
回复
xin20019
2005年07月28日 07:21:06
7楼
电流回路不应小于2.5,电压回路不应小于1.5,
软线必须搪锡,可以用硬线,接线可靠
回复
xiangzhime
2005年07月28日 09:16:52
8楼
计量回路有明确要求要4mm及以上的,软硬线好像没明确规定,不过我们2.5的线以上都是用硬线
回复
xiangzhime
2005年07月28日 09:17:38
9楼
保护、测量这些电流线可以用2.5的
回复
xbq.cn
2005年07月28日 09:58:02
10楼
我所在的供电区域和四楼说的是一样要求的.电流4mm2,电压2.5mm2的线
回复
hkshaochanggen
2005年07月28日 19:14:04
11楼
DL 447-91 电能计量柜
要求用必须得用硬线
回复