如图,前室变成了一个扩大前室,关于通风这部分该如何设置呢?如果仍按规范前室余压要求,那么风量会很大,很难满足,那么建筑或者暖通该如何解决这部分呢?
如图,前室变成了一个扩大前室,关于通风这部分该如何设置呢?如果仍按规范前室余压要求,那么风量会很大,很难满足,那么建筑或者暖通该如何解决这部分呢?
2楼
情高手帮忙看看啊
回复
3楼
同意楼上的意见,不过这种地下扩大前室的处理方法应该与常规做法一致。加压送风量和前室的大小没有本质的关系。不会产生楼主所说的风量很大的问题。
回复
4楼
高规没有规定消防电梯与普通电梯不能合用前室。事实上一般住宅有2部电梯,其中1部为消防梯;公共建筑一般来说还不止2部电梯。不论是2部电梯还是更多电梯,一般都是集中布置,合用前室。将消防电梯独立出来单独设置前室的做法在建筑布置方面太浪费面积了,而且不利于交通组织(毕竟消防电梯平时也要用的)。个别情况,建筑中有专门的货梯,与客梯完全分开,相对独立,作为消防电梯使用时可以做到前室与普通电梯前室分开。所以高规只是规定消防电梯井道必须与普通电梯完全分开,并没有规定前室要分开。
回复
5楼
新版实用供热通风手册有这方面的论述,很详细!!
回复
6楼
回复
7楼
1 地下部分的楼梯间有无加压送风。
2 前室对走道的开门数量按大于2个考虑,且都是单扇门。
根据1、2,按高规选风量。
3 按门洞的风速法校核风量。
对扩大前室设置加压送风就可以啦!不知当否,与大家一起探讨。
回复
8楼
谢谢楼上各位的答案,首先配电室门开向前室是违反规范要求的,8楼的2题,是不是按高规计算风量,开门大于2个,单扇,则风量为 规范风量X0.75X1.5来确定?也请大家多多发表意见、