看过很多厂的GGD,PGL也有,只要图纸上的母排如(3*100*10+80*6,前面3*100*10指的是A,B,C三相,后面的指的是中性线。),一般情况下没有地排,但是抽屉柜都有零排与地排,并且零排置于柜顶的话,每台抽屉柜都会做垂直零排。问过很多同行,为什么GGD与PGL不用地排!答案出奇的一致,GGD都是直接焊在槽钢上,整个柜体都是接地的,所以所有需要接地的电缆都是直接锁在GGD壳体的某根安装条上。接地地排也用不上。

2010年02月04日 09:38:49
2楼
需要的。MNS柜体都有地排呀
回复
zspzsl_7872
2010年02月04日 09:51:40
3楼
是否有PE地排看设计的低压系统的接地形式,如果是TN-S,低压柜必须有PE地排,如果是TN-C-S系统,低压柜可以没有PE地排。
回复
y348593017
2010年03月05日 14:17:13
4楼
看是什么样的系统了
N排和地排都有做过