整定值问题
yyid2008
yyid2008 Lv.2
2010年02月01日 22:40:10
只看楼主

我们有个35KV的变电所,是35变10KV的然后10KV有10多个馈出线, 其中一个10KV开关柜是瓦斯发电站的出线,我们瓦斯发电站也有个10KV配电室,如果瓦斯发电站这边的负荷增加,35KV变电所的10KV发电站出线开关柜的整定能不能不调我只调瓦斯发电站配电室的开关柜的整定值吗, 是不是都是分段整定。能不能回答的圆满一点。

我们有个35KV的变电所,是35变10KV的然后10KV有10多个馈出线, 其中一个10KV开关柜是瓦斯发电站的出线,我们瓦斯发电站也有个10KV配电室,如果瓦斯发电站这边的负荷增加,35KV变电所的10KV发电站出线开关柜的整定能不能不调
我只调瓦斯发电站配电室的开关柜的整定值吗, 是不是都是分段整定。能不能回答的圆满一点。

未命名.jpg

免费打赏
davidqwm
2010年02月02日 07:17:49
2楼
无法回答
回复
zhjsqh
2010年02月02日 07:55:40
3楼
本来出线应该是按线路保护来整定的,故无需改。
但是本来按下级容量整定的话,就要改了。
回复
红苹果
2010年02月02日 09:41:27
4楼
整定就是了。。。根据负荷按手册或者规范整定校验
回复
yyid2008
2010年02月02日 14:33:09
5楼
恩知道咯谢谢
回复
lingxuct
2010年02月02日 21:11:12
6楼
发电厂与变电站之间的线路,说明是双向输电的线路,在保护上较难计算,在发电机并网之前,是变电站向发电厂送电,在保护上只能满足输电负荷要求的前提下,以切断线路短路故障为目的来计算,过负荷电流(是继电保护一个重要的数据)是发电厂侧可能出现的最大平均电流X可靠系数,这个值在负荷变动时,变电站侧肯定要变(重新设置),这个值的意义是给过流保护用的,又是速断保护的后备保护。
而在发电厂侧,这个是母线保护中的后备保护,又是发电厂设备速断保护的远后备保护,反过来,当发电机并网时,发电厂侧的过流保护是这条线路速断保护的后备保护。
变电站侧过流保护在发电机并网时是本段母线速断保护的后备保护。
这样一来,一个保护定值有两个用途,在(二个用途的二个保护)计算中,会发生差距,达不到两个保护的要求,而且还有一个重要的问题:当发电机并网时,线路故障电流会从两侧往故障点注入(故障点短路电流非常大),影响发电机和系统的正常运行,所以,对这种两侧供电的线路,一般都是用差动保护用为主保护,把两侧的速断、过流作为后备保护,差动保护为无时限跳两侧。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-2 21:12 编辑 ]
回复
yyid2008
2010年02月04日 14:23:48
7楼
那具体计算呢 是怎么计算的啊
回复