这个工厂是电厂煤仓间自喷,由于因为工业设计都比较保守,本来规范100mm管径可以最多带32个喷头,我采用24带24个,根据规范按面积有200m2(虽然规范计算面积160m2),属于中危2,喷水强度8,采用天正计算(作用面积200m2,计算流速就3m/s左右,但拿去校核时候,校核人,说100mm管径带24个流速有点大6.4m/s左右,她的算法是,按一本手册说法常用喷头压力是0.1Mpa,相当一个1.33L/s,24个,100mm管径算出来流速6.4,这样不大符合规范流速不宜大于5。但我看规范说喷头最低压力是不小于0.05Mpa。
这个工厂是电厂煤仓间自喷,由于因为工业设计都比较保守,本来规范100mm管径可以最多带32个喷头,我采用24带24个,根据规范按面积有200m2(虽然规范计算面积160m2),属于中危2,喷水强度8,采用天正计算(作用面积200m2,计算流速就3m/s左右,但拿去校核时候,校核人,说100mm管径带24个流速有点大6.4m/s左右,她的算法是,按一本手册说法常用喷头压力是0.1Mpa,相当一个1.33L/s,24个,100mm管径算出来流速6.4,这样不大符合规范流速不宜大于5。但我看规范说喷头最低压力是不小于0.05Mpa。
我个人觉得我已经相当保守了。觉得是她算法不对,还是我理解错了。
23楼
本来觉得自己喷淋部分学的不错了,现在看来还不行,感谢各位
回复
24楼
我一般都按天正默认的 最不利喷头工作压力7米来计算。另外如果计算出来的入口压力大于0.4,那就通过手动增大主管管径来降低入口压力。不知道这样做合理不合理啊
回复