建筑的全高到底怎么确定?屋面形式多样多种
interwzy1986328
2010年01月31日 15:16:08
来自于建筑施工
只看楼主

我想问的是框架混凝土结构的全高怎么确定,以前看到有些是从0-檐口的高度算全高,在有多个坡屋面的建筑时算最高坡的点,四周混凝土女儿墙的又怎么确定全高?一般建筑的水箱、水塔、避雷针这个是不计入全高的(这个我知道) 谁能指点下啊 有混乱 ,最好能知名出处 我也能自己看下

我想问的是框架混凝土结构的全高怎么确定,以前看到有些是从0-檐口的高度算全高,在有多个坡屋面的建筑时算最高坡的点,四周混凝土女儿墙的又怎么确定全高?一般建筑的水箱、水塔、避雷针这个是不计入全高的(这个我知道)
谁能指点下啊 有混乱 ,最好能知名出处 我也能自己看下
免费打赏
lihongbinpip
2010年01月31日 16:26:47
2楼
我也想知道
回复
straggler
2010年01月31日 17:39:07
3楼
《建筑设计防火规范》和《民用建筑设计通则》都有约定
1、《建筑设计防火规范》GB50016--2006
建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
2、《民用建筑设计通则》GB 50352—2005
4.3.1条3、4款控制区内建筑高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计人建筑高度内:
1)局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者;
2)突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等;
3)空调冷却塔等设备。
回复
gsj-67
2010年02月27日 13:03:50
4楼
抗震设计规范也有此说明,规定基本是一样的,