急!!!!!!!!请教混凝土搅拌站筒仓防雷接地
szq680225
szq680225 Lv.2
2010年01月30日 23:57:52
来自于防雷减灾
只看楼主

混凝土搅拌站筒仓(金属)需要做避雷针吗?可以利用金属筒仓作引下线吗?

混凝土搅拌站筒仓(金属)需要做避雷针吗?可以利用金属筒仓作引下线吗?
cx_zhou
2010年02月01日 15:12:57
2楼
如果是修路等一些临时性的,可以经济设计
回复
wzliang9776
2010年02月04日 18:51:51
3楼
筒仓上面焊避雷针啊
回复
srb1981
2010年02月08日 15:36:49
4楼
仓壁厚于4MM可以考虑
回复
蛋腚
2010年02月09日 21:53:48
5楼
要看混凝土搅拌站筒仓(金属)有多高,在什么地方。
回复
y502x
2010年03月16日 23:02:26
6楼
支持4楼.:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
conquerlk
2010年04月05日 15:01:24
7楼
如果是修路等一些临时性的,可以经济设计
回复
jensonesther
2010年04月20日 08:42:30
8楼
学习
回复
we7211254
2011年08月01日 09:37:48
9楼
至少要分开做,在罐顶一处防护直击雷,控制系统电控处单独接地并做好感应雷防护。罐体本身和电机电磁阀秤直接连接,避雷针单独引向大地较好。整体搅拌站在筑基时就应做好防雷网,两者连接优良应保证有3米的地桩。
回复
mjf0430
2017年06月13日 10:58:46
10楼
《钢筋混凝土筒仓设计规范》3.1.7筒仓的防雷严禁利用其竖向受力钢筋作为避雷线,应专设外引下线。