低温库温度降不下来
3144151
3144151 Lv.2
2010年01月30日 15:10:21
来自于制冷技术
只看楼主

我公司有一冷冻库,主要冷冻奶酪。最近发现制冷效果差,温度持续在-15度左右,降不到要求的-18度。检查机组蒸发器发现蒸发器进气和出液侧,结冰严重。机组自带电热除霜。清除冰后,效果不见好。后将系统抽空,重新加氟后,高压15KG,低压0.6KG,温度依旧。更换感温包位置和清洗膨胀阀不见效。机组是比泽尔S6H-20.2单机双极机组。 现在怀疑故障为: 1.系统膨胀阀坏。 2.压缩机阀片气密性出现问题导致制冷效果差

不知道各位有什么高见,请帮我分析下
免费打赏
3144151
2010年01月30日 15:14:02
2楼
系统的制冷剂为R22,一台压缩机带两台蒸发器
回复
荣昌制冷
2010年02月01日 03:04:40
3楼
关闭压缩机的进气阀和排气阀(阀门必须良好),打开排气旁通口后开机,试验压缩机的气密性是否良好。运转中把膨胀阀按库温要求调整好。
回复
co936201979
2010年04月24日 19:32:15
4楼
看过啦;一句话;阀片坏啦;绝对;高低压串通
回复
liushifeng870727
2010年04月24日 22:58:41
5楼
蒸发压力偏高
新库吗?系统匹配方面合适吗?
回复
zhukuoyue
2010年04月25日 02:31:45
6楼
检查一下冷库风扇
热负荷是否增加了
还是有漏冷的地方
不要只关注制冷系统 有外在原因 一些小问题就能出大问题:lol
回复
yujizhi
2010年04月27日 20:13:37
7楼
同意LZ的!看一下蒸发器风扇!
回复
qq657279594
2010年04月27日 20:31:45
8楼

关闭后怎么试气密性是否良好呢?能说下具体过程吗。学习了
回复

相关推荐

APP内打开