厨房及卫生间紧邻是否可以共用一根排水立管?共用是否符合卫生标准?
厨房及卫生间紧邻是否可以共用一根排水立管?共用是否符合卫生标准?
2楼
这个问题之前讨论过!
不宜合用一个,厨房污水中含有油脂成分,与卫生间污水合流后易造成堵塞.
而且共用一根立管容易使卫生间污水臭气通过厨房地漏进入厨房.
因此,尽量分开做!
回复
3楼
现在一般都不合用了,存在的弊端还有:要是厨房长期不用,存水弯可能干涸,臭气就可能通至厨房。
回复
4楼
我从来不敢卫生间厨房合用一根立管,我曾做过顶层是厨房,下面几层是卫生间的,厨房我是单独走的立管。质检站好像也不允许合用吧。
回复
5楼
不合用
回复
6楼
分开
回复