关于直埋管线
wlwy71
wlwy71 Lv.3
2010年01月29日 16:02:10
只看楼主

最近到处寻找这个资料,终于在这找到了,楼主是否也做过直埋管线敷设的设计,手册中只给出了最小覆土深度,但北方地区是否需要敷设在冻土层以下,未说明,请教各位同仁。

最近到处寻找这个资料,终于在这找到了,楼主是否也做过直埋管线敷设的设计,手册中只给出了最小覆土深度,但北方地区是否需要敷设在冻土层以下,未说明,请教各位同仁。
免费打赏
pxj4545
2010年02月27日 18:45:14
2楼
当然
回复
flier_01
2010年03月05日 13:12:57
3楼
热力管道有保温
而且走的是热水
不需要考虑冻土深度
回复
iamsmh
2010年03月11日 15:13:01
4楼
不用在冻土层以下,但回填土不能是冻土,即冬季不能施工。
回复
yangnakuku
2010年03月17日 21:40:46
5楼
不用在冻土层下?
回复
zhaokai0515
2010年04月15日 21:28:11
6楼
热力管线车行道下保证埋深大于一米就可以,人行道下埋深大于0.8米就可以
回复
sansuo601
2010年04月16日 09:45:04
7楼
需要在冻土层以下,蒸汽和热水的覆土厚度标准也不一样
热水《城镇直埋过热管道技术规程》
蒸汽《城镇过热直埋蒸汽管道技术规程》
回复
majing_5
2010年06月23日 17:11:22
8楼
热力管道不需考虑冻土深度。
但是要考虑是车行道还是非车行道
管径不同要求覆土厚度不同
回复
river882
2010年06月25日 23:31:13
9楼
需要在冻土层以下,蒸汽和热水的覆土厚度标准也不一样
热水《城镇直埋过热管道技术规程》
蒸汽《城镇过热直埋蒸汽管道技术规程》热力管线车行道下保证埋深大于一米就可以,人行道下埋深大于0.8米就可以
回复
hxp612
2010年08月03日 09:19:51
10楼
:call: 不需要埋在冻土层一下