最近到处寻找这个资料,终于在这找到了,楼主是否也做过直埋管线敷设的设计,手册中只给出了最小覆土深度,但北方地区是否需要敷设在冻土层以下,未说明,请教各位同仁。
最近到处寻找这个资料,终于在这找到了,楼主是否也做过直埋管线敷设的设计,手册中只给出了最小覆土深度,但北方地区是否需要敷设在冻土层以下,未说明,请教各位同仁。
2楼
当然
回复
3楼
热力管道有保温
而且走的是热水
不需要考虑冻土深度
回复
4楼
不用在冻土层以下,但回填土不能是冻土,即冬季不能施工。
回复
5楼
不用在冻土层下?
回复
6楼
热力管线车行道下保证埋深大于一米就可以,人行道下埋深大于0.8米就可以
回复
7楼
需要在冻土层以下,蒸汽和热水的覆土厚度标准也不一样
热水《城镇直埋过热管道技术规程》
蒸汽《城镇过热直埋蒸汽管道技术规程》
回复
8楼
热力管道不需考虑冻土深度。
但是要考虑是车行道还是非车行道
管径不同要求覆土厚度不同
回复
9楼
需要在冻土层以下,蒸汽和热水的覆土厚度标准也不一样
热水《城镇直埋过热管道技术规程》
蒸汽《城镇过热直埋蒸汽管道技术规程》热力管线车行道下保证埋深大于一米就可以,人行道下埋深大于0.8米就可以
回复
10楼
:call: 不需要埋在冻土层一下
回复