设计中将3个照明回路(L1,L2,L3各1)共用PE线,均为2.5mm2。结果,施工图审查意见说:因为共用,每回路的PE线截面实际上就小于相线截面,违反了16mm2以下的相线、PE线截面应相等的规范要求。究竟该如何理解,掌握这一规范要求,请踊跃讨论。

设计中将3个照明回路(L1,L2,L3各1)共用PE线,均为2.5mm2。结果,施工图审查意见说:因为共用,每回路的PE线截面实际上就小于相线截面,违反了16mm2以下的相线、PE线截面应相等的规范要求。
究竟该如何理解,掌握这一规范要求,请踊跃讨论。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年07月27日 19:25:01
2楼
何必共用?人家说得也有道理。。。。。。。。。。。。。。
回复
大鼻山
2005年07月27日 21:34:53
3楼
为什么总有人想钻规范的空子?——知道当初为什么要设置PE线么?
回复
lldmm
2005年07月28日 10:32:56
4楼
各回路单独加PE线是应该的,照明灯具安装2。2米以下加PE线
回复
李兴龙机电科技
2005年07月28日 11:55:38
5楼

I类灯具必须加接地保护线。
回复
cookie5
2005年07月28日 16:48:12
6楼
照明回路就最好不要共用,但在动力和插座就可以共用PE线,PE线的大小为最大的那一条线。
回复
ddsjy
2005年07月28日 20:48:47
7楼
我的所谓共用,实际上是刚从照明箱出线的地方,几个回路共管敷设,PE线共用。三个回路+PE,7根线用一根管正好。否则,就得多一根管。既然插座可以共用,原来这么设计,施工图审查也没意见。怎么现在照明这样设计就有问题了?
回复
thm5678hz
2005年07月29日 20:37:41
8楼
这样的共管(无论插座共管还是照明共管,因为我相信你的问题绝对不是三相共管,而是单相),在今后的使用中将是毛病多多,比一个房间进不同相电源(在供配电论坛里有),要不安全几倍。
还是分路吧!免得触电啊!!!
回复
a-diver
2005年07月30日 12:50:47
9楼
没有什么规范不准照明回路共用PE线,应该是可以的吧。也不比不共用有什么特殊的危险。
PE线在配电箱里也是共用的。
回复
a-diver
2005年08月01日 13:18:42
10楼
继续讨论一下吧
回复
lengbing
2005年08月01日 14:15:14
11楼
PE线可以共用。
原因很简单:如果一个回路有10盏灯,把灯具看成设备的话,按理每盏灯都要有根PE线,事实上上是10盏灯共用了这跟PE线,那么两回路的20盏灯同理也可以共用这根PE线。
PE线的截面能够因为共用而均分其截面吗?太可笑了,PE线的截面是根据短路其热稳定要求设置的,只可能考虑一盏灯短路时流过PE线的热稳定电流,况且不同回路的短路电流(单相接地),因为接在不同相上,其短路电流的矢量合流过PE线,也未必比,单回路的短路电流大。