换热站中补给水箱的选择问题
syk1982
syk1982 Lv.2
2010年01月29日 14:15:54
来自于采暖供热
只看楼主

本人再设计时遇到一个问题请教一下各位高手 就是换热站中补给水量的确定和补给水量的大小怎么确定??

本人再设计时遇到一个问题请教一下各位高手
就是换热站中补给水量的确定和补给水量的大小怎么确定??
ytzfqjcz
2010年01月29日 16:49:40
2楼
1、先算出系统的水容量,然后系统补水量取系统水容量的2%;
2、补水泵的流量取补水量的2.5~5倍;
3、补水箱(软化水箱)储存补水泵0.5~1小时的水量。
补水箱的容积就出来了
参看技术措施164页

qq_1620371571913:请问“参看技术措施164页”是什么文章

收起回复 举报 点赞


回复
zhengtao3220
2010年01月30日 11:46:10
3楼
不错不错啊 又新学了一招 这个网站真是太好了
回复
syk1982
2010年02月02日 15:11:36
4楼
谢谢,不过我还想问一下,补水箱的体积怎样确定?就是知道了系统补水量,怎样确定补水箱体积?
回复
caojinhua110
2011年08月02日 16:56:16
5楼
不是容水量,是系统循环水量的2%。
回复

相关推荐

APP内打开