本人再设计时遇到一个问题请教一下各位高手 就是换热站中补给水量的确定和补给水量的大小怎么确定??
本人再设计时遇到一个问题请教一下各位高手
就是换热站中补给水量的确定和补给水量的大小怎么确定??
2楼
1、先算出系统的水容量,然后系统补水量取系统水容量的2%;
2、补水泵的流量取补水量的2.5~5倍;
3、补水箱(软化水箱)储存补水泵0.5~1小时的水量。
补水箱的容积就出来了
参看技术措施164页
回复
3楼
不错不错啊 又新学了一招 这个网站真是太好了
回复
4楼
谢谢,不过我还想问一下,补水箱的体积怎样确定?就是知道了系统补水量,怎样确定补水箱体积?
回复
5楼
不是容水量,是系统循环水量的2%。
回复