一住户找到我,说是家里到了晚上7点左右家里就停电,叫我帮助修理,我去了首先找的进户电源,没问题,在往下找还是没问题,可是到晚上7点左右他家就停电,插座停电,照明有电,我把线都拽出来了,线上没毛病,大家帮分析下什么原因?
一住户找到我,说是家里到了晚上7点左右家里就停电,叫我帮助修理,我去了首先找的进户电源,没问题,在往下找还是没问题,可是到晚上7点左右他家就停电,插座停电,照明有电,我把线都拽出来了,线上没毛病,大家帮分析下什么原因?
2楼
一住户找到我,说是家里到了晚上7点左右家里就停电,叫我帮助修理,我去了首先找的进户电源,没问题,在往下找还是没问题,可是到晚上7点左右他家就停电,插座停电,照明有电,我把线都拽出来了,线上没毛病,大家帮分析下什么原因?
一般插座是带漏电保护的,是不是插座开关跳闸了?:handshake 有漏电吧?
回复
3楼
问问住户到了7点的时候是不是用了某种用电器?
插座回路会不会超负荷?因爲晚7点钟的时候是家庭用电高峰。
回复
4楼
估计是不是用电高峰期,室内的断路器可线路有问题。
回复
5楼
插座停电,照明有电——插座回路开关跳了,可能所带负荷太多,过流,或者天气潮湿,漏电大
回复
6楼
有可能是只用了一个漏电断路器作为所有插座回路的总开.在用电高峰时泄露电流超过了约定不动作电流值----------跳闸
回复
7楼
综合3、5、6楼的意见,就能找出故障。:(
回复
8楼
如果是漏电问题应该很好查的吧,还用去看线吗?这个问题要楼主描述清楚一些。
回复
9楼
插座线路接头松动或者氧化,用电器多了就接触不好!
回复
10楼
看看插座是否将N与PE短接
N与PE接反了
回复
11楼
如果线路没有问题,那就是家里的用电设备是不是漏电
回复