!!!求助:半地下室的高层计算!!!
yfftt
yfftt Lv.2
2010年01月28日 19:36:48
只看楼主

我现在正在做一个项目,大底盘半地下室(一万多平),上部有十栋住宅,这个地块四周都是市政路,因为整个场地是个斜坡,半地下室依地势而建,所以,地下室有一边是完全露出来的,面对市政路(市政路比地下室底板还低),左右两侧是顺着地势慢慢升高的地面,另一面则完全被埋在地下,整个地下室顶板覆土1.5m。上部住宅有高层(18层)、多层(6层),其中高层有三栋布置在半地下室完全露出的这边,而且是最外边,现在就有个疑问,这几栋高层该怎么算,要是地下室顶板算锚固端(规范要求的地下室作为锚固端的要求容易满足),因为这几栋的地下室部分是完全外露的,所以好像不是太合适,但是如果不算锚固端,那该如何计算呢?

我现在正在做一个项目,大底盘半地下室(一万多平),上部有十栋住宅,
这个地块四周都是市政路,因为整个场地是个斜坡,半地下室依地势而建,
所以,地下室有一边是完全露出来的,面对市政路(市政路比地下室底板还低),左右两侧是顺着地势慢慢升高的地面,另一面则完全被埋在地下,整个地下室顶板覆土1.5m。
上部住宅有高层(18层)、多层(6层),其中高层有三栋布置在半地下室完全露出的这边,而且是最外边,

现在就有个疑问,这几栋高层该怎么算,要是地下室顶板算锚固端(规范要求的地下室作为锚固端的要求容易满足),因为这几栋的地下室部分是完全外露的,所以好像不是太合适,但是如果不算锚固端,那该如何计算呢?
我自己的想法是,有三种计算方式,但是好像都不是太妥当:1.整个地下室作为一层,上部住宅作为多塔结构(即大底盘上的多塔结构),但是这样按规范就算复杂高层了,有一栋高层和几栋多层在地下室的全埋这边,多算一层好像又不太对。2.将高层部分外加一跨的地下室范围代入高层计算(即锚固端为基础,地下室算第一层,类似计算高层部分的地下室墙柱和基础的模型。3.类似第2种计算方式,但只算高层投影下的地下室部分。
第三种方式最不妥当,第一、二种方式好像都也不太妥当,我就不知道该采用什么模型计算了,而且,在后面的三种方式中,因为地下室算作上部结构了,要满足高层的埋置深度,所以,基础也会比较深。
请问哪位大师知道这种情况的处理方式啊,帮忙详细指点一下,先谢谢啦!
免费打赏
ginogao
2010年01月28日 21:55:51
2楼
建议嵌固端设在基础顶,并按大底盘上的多塔结构进行计算
回复
yfftt
2010年01月31日 09:31:04
3楼
有没有其他好的方法呢?
回复
yhard
2010年01月31日 11:13:22
4楼
①计算上部结构时,按单塔(带主楼延伸一跨范围的地下室)计算;在地下室的全埋部分的一栋高层和几栋多层,可按嵌固端在地下室顶板。在地下室的全露部分的3栋高层,按嵌固端在地下室基础顶,该3栋高层主楼的墙柱深埋并设拉梁层满足1/18H(例如桩基)。
②计算地下室和基础时按大底盘多塔计算,但不必按复杂高层,地下室顶板和梁以及二层楼面梁板配筋取按①和②计算的大值。
大底盘多塔结构刚度比的分开计算原则:
a)根据《上海规程》第6.1.19 条中条文说明中建议的方法:如遇到较大面积地下室而上部塔
楼面积较小的情况,在计算地下室相对刚度时,只能考虑塔楼及其周围的抗侧力构件的贡献楼周围的范围可以在两个水平方向分别取地下室层高的2 倍左右。
b)在各塔楼周边引45 度线,45 度线范围内的竖向构件作为与上部结构共同作用的构件。
回复
ouyfw71
2010年01月31日 11:14:47
5楼
同意2楼的,注意基础埋深
回复
ouyfw71
2010年01月31日 11:18:14
6楼
从结构意义上,我觉得这楼没地下室。同意2楼意见,还要注意基础埋深,土推力对建筑物的作用要考虑
回复
yhard
2010年01月31日 11:25:21
7楼
“该3栋高层主楼的墙柱深埋并设拉梁层满足1/18H(例如桩基)。”是指:带外露地下室的该3栋高层主楼基础顶面要比其他一栋带全埋地下室高层主楼基础顶面低,整个地下室底板面有高差可设斜坡处理,但较麻烦。
回复
tong19820819
2010年07月19日 19:27:11
8楼
是单塔,非多塔
回复
flylong06
2010年07月20日 09:41:07
9楼
同意2楼的,注意基础埋深
回复
wenfour
2010年07月20日 10:52:49
10楼
我觉得设缝,分成几个单独的单元要简单经济些
回复
liurw408
2010年07月23日 10:27:42
11楼
回复