请教室外道路照明设计灯高问题
embee
embee Lv.5
2010年01月28日 14:25:50
来自于照明工程
只看楼主

本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册  单侧布置    H≥Weff   S≤3H   H≥1.2Weff   S≤3.5H   H≥1.4Weff   S≤4H   双侧交错布置   H≥0.7 Weff   S≤3H   H≥0.8Weff   S≤3.5H   H≥0.9Weff   S≤4H   双侧对称布置   H≥0.5 Weff   S≤3H   H≥0.6Weff

本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册
 
单侧布置
   H≥Weff
   S≤3H
   H≥1.2Weff
   S≤3.5H
   H≥1.4Weff
   S≤4H
  
双侧交错布置
   H≥0.7 Weff
   S≤3H
   H≥0.8Weff
   S≤3.5H
   H≥0.9Weff
   S≤4H
  
双侧对称布置
   H≥0.5 Weff
   S≤3H
   H≥0.6Weff
   S≤3.5H
   H≥0.7Weff
   S≤4H
  
注: Weff为路面有效宽度(m)。


我选单侧时,灯高要最少12米,做为工厂道路照明是否太高了?选双侧呢,厂区有水专业很多管道,不太好协调,
很多地方和路灯基础打架。请问手册上的这些要求是必须遵守的吗,是出自哪个规范,是强条吗?
或者有更好建议的,请不吝赐教,谢谢!

[ 本帖最后由 embee 于 2010-1-28 14:27 编辑 ]
免费打赏
embee
2010年02月01日 14:55:52
12楼

照明设计手册第二版,我按单侧布置,钠灯光源,间距25米,灯高8米核算过,照度24lux,但手册上说单侧就要等高大于路宽12米,所以我不知这条是否必须遵守。
回复
wjb667
2010年02月23日 16:02:50
13楼
厂方照明可参照执行!照明设计手册第二版,按单侧布置,钠灯150W光源,间距25米,灯高8米核算过,
回复
duroivector
2010年02月26日 15:36:34
14楼
不知道你水管埋多深 双侧对称布置 灯高取6M的话 基础大概要1M 不知道能不能和你们的水管碰 CJJ 45-2006 是城市道路照明规范上有 但是那是城市道路 你工厂晚上车流量不能太大吧 再说还有月亮呢 。。。。:lol
回复
tianyu5654
2010年02月27日 15:58:53
15楼
应该说,你只要满足照度要求,就可以了,你说的那个规定我认为是一个参照的东西
回复
tianwei19820725
2010年03月01日 12:57:36
16楼
个人认为还是根据照明设计手册第二版要求进行设计,可以采用交错式布置
回复
dtl313
2010年03月01日 18:59:33
17楼
工厂道路照明我觉得只要看得见就行,不需要看得清。:handshake
回复
liuyu7577
2010年03月05日 14:41:15
18楼
单侧布置就行了··毕竟不是城市主干道·功能性照明不是特别强
另外,你要明白厂区照明的意图在哪?
不要考虑眩光和功率密度
建议用250W高压钠灯间距28米左右就可以了
回复
nancy09
2010年03月09日 10:50:03
19楼
个人认为还是先看你的设计照度是多少, 然后你希望安装多少米高, 然后再来选择路灯,估算出大概的灯数作为参考
回复
zslll668
2010年11月16日 20:12:40
20楼
单侧布置就行了··毕竟不是城市主干道·功能性照明不是特别强
另外,你要明白厂区照明的意图在哪?
不要考虑眩光和功率密度
建议用250W高压钠灯间距28米左右就可以了
回复
吾心若兰
2010年12月21日 23:24:10
21楼
应该说,你只要满足照度要求,就可以了
回复

相关推荐

APP内打开