请教室外道路照明设计灯高问题
embee
embee Lv.5
2010年01月28日 14:25:50
来自于照明工程
只看楼主

本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册  单侧布置    H≥Weff   S≤3H   H≥1.2Weff   S≤3.5H   H≥1.4Weff   S≤4H   双侧交错布置   H≥0.7 Weff   S≤3H   H≥0.8Weff   S≤3.5H   H≥0.9Weff   S≤4H   双侧对称布置   H≥0.5 Weff   S≤3H   H≥0.6Weff

本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册
 
单侧布置
   H≥Weff
   S≤3H
   H≥1.2Weff
   S≤3.5H
   H≥1.4Weff
   S≤4H
  
双侧交错布置
   H≥0.7 Weff
   S≤3H
   H≥0.8Weff
   S≤3.5H
   H≥0.9Weff
   S≤4H
  
双侧对称布置
   H≥0.5 Weff
   S≤3H
   H≥0.6Weff
   S≤3.5H
   H≥0.7Weff
   S≤4H
  
注: Weff为路面有效宽度(m)。


我选单侧时,灯高要最少12米,做为工厂道路照明是否太高了?选双侧呢,厂区有水专业很多管道,不太好协调,
很多地方和路灯基础打架。请问手册上的这些要求是必须遵守的吗,是出自哪个规范,是强条吗?
或者有更好建议的,请不吝赐教,谢谢!

[ 本帖最后由 embee 于 2010-1-28 14:27 编辑 ]
免费打赏
zmudxiaxue
2010年01月28日 15:00:22
2楼
不懂,学习!
回复
jiayoulzz
2010年01月28日 15:01:13
3楼
有的,在"城市道路照明设计标准CJJ 45-2006 "
回复
jiayoulzz
2010年01月28日 15:06:52
4楼
灯高、及按单侧还是双侧设计,主要是考虑照度是否满足规范要求
回复
lizijunxiaolijie
2010年01月29日 09:34:26
5楼
工厂里,路灯安装肯定首先要满足设备安装,再保证照度就可以了!
回复
lxt9607
2010年01月29日 19:31:11
6楼
12米宽道路起码也是双向四车道,如果有中分带可以考虑设置在中分带上。
回复
xuyingtao201
2010年01月30日 11:44:33
7楼
CJJ 45-2006 是城市道路照明规范。。在工厂中没有高速行驶的汽车。。照明均匀度可以适当降低标准。。CJJ 45-2006可以做为参考。。
回复
embee
2010年01月31日 16:26:49
8楼

照度能够满足要求,就是我不想把灯做的太高,但道路太宽了。。。
回复
embee
2010年01月31日 16:27:56
9楼

我这个是工厂,不是城市道路,没有四车道,或隔离带之类。。。
回复
lxt9607
2010年01月31日 17:15:23
10楼
若没有中分带而又不想将灯布置在道路一侧以免灯杆过高,而要布置在道路两侧又嫌协调水专业麻烦,请问楼主到底想要什么法子?:L
回复
xj.7204
2010年02月01日 08:45:34
11楼
请问楼主所说的设计手册是哪本设计手册?灯杆的杆高与间距以及仰角都是经过计算照度之后确定的。至于楼主所提供的参考公式,基本上认同,但不作强条,而且也不会是强条。
回复

相关推荐