本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册 单侧布置 H≥Weff S≤3H H≥1.2Weff S≤3.5H H≥1.4Weff S≤4H 双侧交错布置 H≥0.7 Weff S≤3H H≥0.8Weff S≤3.5H H≥0.9Weff S≤4H 双侧对称布置 H≥0.5 Weff S≤3H H≥0.6Weff
本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册
单侧布置
H≥Weff
S≤3H
H≥1.2Weff
S≤3.5H
H≥1.4Weff
S≤4H
双侧交错布置
H≥0.7 Weff
S≤3H
H≥0.8Weff
S≤3.5H
H≥0.9Weff
S≤4H
双侧对称布置
H≥0.5 Weff
S≤3H
H≥0.6Weff
S≤3.5H
H≥0.7Weff
S≤4H
注: Weff为路面有效宽度(m)。
我选单侧时,灯高要最少12米,做为工厂道路照明是否太高了?选双侧呢,厂区有水专业很多管道,不太好协调,
很多地方和路灯基础打架。请问手册上的这些要求是必须遵守的吗,是出自哪个规范,是强条吗?
或者有更好建议的,请不吝赐教,谢谢!
[
本帖最后由 embee 于 2010-1-28 14:27 编辑 ]
2楼
不懂,学习!
回复
3楼
有的,在"城市道路照明设计标准CJJ 45-2006 "
回复
4楼
灯高、及按单侧还是双侧设计,主要是考虑照度是否满足规范要求
回复
5楼
工厂里,路灯安装肯定首先要满足设备安装,再保证照度就可以了!
回复
6楼
12米宽道路起码也是双向四车道,如果有中分带可以考虑设置在中分带上。
回复
7楼
CJJ 45-2006 是城市道路照明规范。。在工厂中没有高速行驶的汽车。。照明均匀度可以适当降低标准。。CJJ 45-2006可以做为参考。。
回复
8楼
照度能够满足要求,就是我不想把灯做的太高,但道路太宽了。。。
回复
9楼
我这个是工厂,不是城市道路,没有四车道,或隔离带之类。。。
回复
10楼
若没有中分带而又不想将灯布置在道路一侧以免灯杆过高,而要布置在道路两侧又嫌协调水专业麻烦,请问楼主到底想要什么法子?:L
回复
11楼
请问楼主所说的设计手册是哪本设计手册?灯杆的杆高与间距以及仰角都是经过计算照度之后确定的。至于楼主所提供的参考公式,基本上认同,但不作强条,而且也不会是强条。
回复