门式刚架三维建模
cwalwl2006
cwalwl2006 Lv.3
2010年01月28日 13:26:28
只看楼主

我在门式刚架建模中遇到这样的问题,两跨门式刚架,檐口标高不一样,一个是4.5m,一个是7m,按理说应该有两个标准层,可是在屋面墙面交互布置中只有一个标准层,层序自动把7m处檐口和4.5m处檐口连在一起了,实在搞不懂是怎么回事。另外在立面编辑中我设置了抗风柱,可生成的刚架施工图中却没有抗风柱。这两个问题请高手指教,十分感谢~~

2010年04月01日 15:59:11
2楼
回复
wyy870125
2010年04月30日 10:38:27
3楼
我也是新手啊‘’‘’
回复
yejave
2010年05月01日 11:36:18
4楼
1、三维建模也是按二维计算的,在三维建模中设置附跨的檐口标高不正确,你最好是用二维的建模。
2、三维建模中的抗风柱图纸是单独出的,不在钢架中,单独有一个抗风柱的文件。
回复
nijiwogun
2010年05月06日 14:29:46
5楼
果然厉害
回复
华华周
2010年05月06日 18:54:00
6楼
还是二维建模实用
回复
gzxcha
2010年12月31日 22:13:09
7楼
xxxxxxxxxxxxxxxxx
回复
mini结构师
2011年01月03日 19:15:26
8楼
抗风柱是在STS里面有个“设置抗风柱”命令。不是你建上去了就觉得是抗风柱了。必须手动设置。
要不程序是按照门式刚架中柱才处理你建的抗风柱的。
回复
天地不言
2013年08月28日 10:31:39
9楼
yejave 发表于 2010-5-1 11:36 1、三维建模也是按二维计算的,在三维建模中设置附跨的檐口标高不正确,你最好是用二维的建模。2、三维建 …你的意思,这个软件好骗人啊。
回复
林东
2013年08月28日 17:33:28
10楼
是啊,你你才知道啊
回复
honour1993
2013年08月28日 22:08:25
11楼
PKPM感觉是很傻的一个软件,特别是计算柱间支撑的长细比的时候
回复